arkadaşlar,evime k.a.r. taktırmak istiyorum.
1. ana panoya 300mA yangın için, sayaçtan önce mi olacak,aynı zamanda Sigorta görevi görür mü,ayrıca sigorta gerekli mi,amperi kaç olmalı,
2. evim müstakil, ana sigortam 25A lik,şu an sorun yok,evde elektrikli ısıtıcı yok.
3. 30mA k.a.r. daire girişindeki sigortaların yanına mı takacağız.k.a.r. ri kaç amperlik olmalı.tşk.
 
sayaçtan sonraki sigortanız 32 amper daire girişine 25 a 300ma k.a.r
 
mutlaka Sigorta gereklimi. 300mA lik k.a.r. ın sigortası olacak zaten.yüke göre k.a.r. ın sigortası aşırı akımda atmaz mı,yangın için olan sayaçın yanında mı, daire girişinde mi olacak. tşk.
 
Sigorta gerekli ise neden k.a.r. in üzerinde değişik amperler var.25,40,60,80A gibi.tşk.
 
Sigorta gerekli ise neden k.a.r. in üzerinde değişik amperler var.25,40,60,80A gibi.tşk.
dayanabileceği akımı gösterir.
2p40A 30mA akım koruma rölesi 40A üstünde patlayacaktır. o yüzden kaçık akım koruma röleleri ile beraber sigorta konulur.
ana panoya 300mA b branşman hattı ile sayaç arasına
tali pano girişlerine 30mA
kolay gelsin.
 