Kaçak akım rolesi arızaları

Selim_00

Üye
Katılım
4 May 2018
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba arkadaşlar

panomuzdaki kaçak akım rölesi ( 3 faz+ nötr) 220 v dc manyetik tablayı (taşlama makinesinde malzeme sabitlemek için kullanılıyor.) çalıştırınca atıyor.Tabla sağlam , kaçak rölesini devreden çıkarınca hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyor. Sebebi ne olabilir.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba arkadaşlar

panomuzdaki kaçak akım rölesi ( 3 faz+ nötr) 220 v dc manyetik tablayı (taşlama makinesinde malzeme sabitlemek için kullanılıyor.) çalıştırınca atıyor.Tabla sağlam , kaçak rölesini devreden çıkarınca hiçbir sıkıntı olmadan çalışıyor. Sebebi ne olabilir.
Kaçak akım rolesi çalışma prensibi faz ve nötr hattından geçen akımın eşit olmasını ölçer faz ve nötr arasında çekilen anlık eşit akımın faz nötr arasında 30 ma eşiğini geçmesi durumunda devreyi keser, taşlama makinenizin gövde bağlantısı kaçak akım rolesi üzerinden geçen nötr ile birleşiyor büyük ihtimal faz üzerinden geçen akım örneğin 1 amper fakat nötr gövde ile irtibatlı olduğu için örneğin 0,3ma gövde üzerinden toprağa akan bir nötr gerilimi oluşuyor bu durumda akimlart eşit olmadığı için sigorta atacaktır yapmanız gereken taşlama makinası gövde toprağı ile notur hattını ayırın yada gövdeye irtibatlanan hattı kesin sadece topraklama verin
 