kaçak akım rolesi ve sigorta

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
29
selamlar.. kaçak akım rolesinin şalteride sigortanın olduğu kutuda.. Sigorta cihazları korur..kaçak akım rolesi insan hayatını korur dendi.. anlamadığım ikisinde tehlikeli akım sınırı farklıdır cihazların ve insanların.. peki aynı anda nasıl çalısıyor? yani cihazları koruma akımı insana zarar vercek akım farklıdır.. illa bir tanesi direk atar.. aynı ortamda bulunmasından dolayı mantıgını anlamadım işin gercegi ?
 
Sigorta çıkışındaki hatta kısa devre yada akımının aşılması durumunda görev yapıyor.10 Amperlik sigorta 11 A çekilince atiyor

KAR ise fazdan gecen akımın nötrden dönüşünü kontrol ediyor,eger akımın 30mA lik kısmı nötrden geri dönmezse devreyi kesiyor.
KAR üzerindeki 40 A ibaresi ona baglanmasına izinverilecek yük toplamını belirtmek için.

Sigorta= Çekilen akımı sınırlar, kontrol eder.
KAR= Kacak akımı sınırlar, kontrol eder.
 
@iarslan 10 Amperlik Sigorta 11 A çekilince atiyor konusundaki durumu düzelteyim.

C sigorta eşik değerinin 10 katında atar C10 sigorta 100 A de
B sigorda işe 5 katında atar B10 50 A da

yani 10A lik sigorta 11 de atmaz

kaçak akıma gelince 30mA insan sağlığı için eşik değerdir üst değerler ölüme götürebilir.

30mA kaçak akım cihaz korumaz amacı izalosyon probleminden doğan artık akımları anlayarak (faz-notr arası) devreyi kapatmaktır kısacası...
 
Sayın @dogan tesekkürler ,
kısmen haklısınız anlık akımlarda dediğiniz doğrudur, ancak 10 A.lik sigortadan surekli 11 A çekemezsiniz,atar.
11 A örneğini ise soruyu soran arkadasa belirleyici olması için verdim.

Benim de sigortalar konusunda merak ettiğim birsey var.
DC 24 de hangi Sigorta daha uygun.
Hızlı oldugunu dusundugumuzden B tipi kullanıp geciyoruz ama dogru mudur?
 
iç tesisler yönetmeliğinde

aydınlatma için B tipi
motor koruma için C tipi Sigorta kullanılmalıdır diye geçiyor.

ben aydınlatma sektöründeyim ledli aydınlatmalarda trafoların anlık (ilk yanmada) yüksek akım çektiklerinden C kullanılıyorum .
 
@iarslan 10 Amperlik Sigorta 11 A çekilince atiyor konusundaki durumu düzelteyim.

C sigorta eşik değerinin 10 katında atar C10 sigorta 100 A de
B sigorda işe 5 katında atar B10 50 A da

yani 10A lik sigorta 11 de atmaz

kaçak akıma gelince 30mA insan sağlığı için eşik değerdir üst değerler ölüme götürebilir.

30mA kaçak akım cihaz korumaz amacı izalosyon probleminden doğan artık akımları anlayarak (faz-notr arası) devreyi kapatmaktır kısacası...
sizin dediğiniz durumlar kısa devre içindir. C10 un ani açma değeri 100 A dir. C10 dan 11 amper geçerse belli bir süre sonra atacaktır.
 
C Sigorta eşik değerinin 10 katında atar C10 sigorta 100 A de
B sigorda işe 5 katında atar B10 50 A da

yani 10A lik sigorta 11 de atmaz
kesinlikle çok yanlış bir ibare..
sizin söylediğiniz duruma göre
100 amper akım çeken bir cihaza 20 amper sigorta takılsa hiç bir problem olmayacak o zaman.
yukarıda arkadaşların da belirttiği gibi 10-20 amper akım çeken bir cihaza 10 amper sigorta takılırsa
hemen değil ama aradan yarım saat geçmeden açacaktır.
sizin söylediğiniz durum B ve C tipi sigorta tiplerinin anlık olarak üzerinden geçebileceği
akım değerleridir.Şöyleki B tipi sigorta anlık olarak(demeraj) kendi açma değerinin 5 katına kadar dayanma süresi vardır.C tipi sigorta içinde 10 katı..Sürekli olarak bu akımların (5 katı 10 katı)
sigorta üzerinden akması durumunda sigortanın anında açması kaçınılmazdır.
 
yanlış bir ibare yok @zbyrblc senin kadar uzatmadım detay vermedim

benim yazdığımda 100 A lık cihaza 20 A tak diye bir ibare yok

benim yazdıklarım dayanım süreleri akımın 11 A e anlık yükselmesi ile Sigorta atmaz

bana 10 amper cekenin 11 A çektiğinde yarım saat sonra atacağını ispat edebilirmisin?
 
yanlış bir ibare yok @zbyrblc senin kadar uzatmadım detay vermedim

benim yazdığımda 100 A lık cihaza 20 A tak diye bir ibare yok

benim yazdıklarım dayanım süreleri akımın 11 A e anlık yükselmesi ile Sigorta atmaz

bana 10 amper cekenin 11 A çektiğinde yarım saat sonra atacağını ispat edebilirmisin?
bende yazımda 10 amper sigorta ''üzerinden 11 amper akım geçerse yarım saat sonra açar ''diye birşey söylemedım dikkatinizi çekerim.
örnek olarak 10 amper sigorta için 10-20 A. değerlerini verdim.
10 amper sigorta üzerinden sürekli olarak 11 amper akım geçerse bugün atmaz yarın atmaz ertesi gün
muhakkak atar. :)
 