en cok kullanilanlari 15mA, 30mA, 300mA dir. 15mA ve 30mA insan korumasi icin 300mA yangina karsi koruma yapabilmek icin secilir. Sigortasini kendi uzerinde bulunduran tipleride vardir. kopru atip bu KAK rolelerini bypass etmek cok yanlis bir uygulama, yapan arkadaslar lutfen daha dikkatli olalim, bahsetmis oldugumuz sey can guvenligi, hayat bu kadar ucuz olmamali.
Sorun cozumu karisik gibi olsada cok basit aslinda. bu kacak akim atiyorsa mutlaka bir sorun var arkadaslar, butun heryeri enerjilendirip sistemin acik olmasini saglayin, panoya sahadan gelen butun guc kablolarini sokun ve linye linye baglayin. hangi linyede bu kacak akim atiyorsa o linye problemli linyedir. Linye sonuna kadar takip edip sorunu gorme imkani bulabilirsiniz, belkide hic kullanilmayan ucu acik ve topraga temas eden bi kablodur.
Kolay gelsin.