Teşekkür ederim üstadlarım sağolun varolun

Sigortalar en 6kA B tipi
10kA B tipi mükemmel olur. Araştırma yapmanız.

1 siğortada 2 llinye varsa 2 sigorta yapılmalı.
Ana sigorta yüksek olmamalı. Hesaplama
10kA olmalı
16A priz 10A aydınlatma
Nötr kesmeli sigortalar olursa mükemmel olur.
Hic olmazsa ana siğorta notr kesmeli olursa iyi olur.
Topraklama olmalı

Kolay gelsin Sağlıcakla
 
Teşekkür ederim üstadım değerli bilgileriniz için 10kA B tipi Schneider bulamadım 6kA buldum sadece siz bulduysanız eğer linkini atarsanız çok memnun kalırım teşekkür ederim
 
Teşekkür ederim üstadım değerli bilgileriniz için 10kA B tipi Schneider bulamadım 6kA buldum sadece siz bulduysanız eğer linkini atarsanız çok memnun kalırım teşekkür ederim

Schneider 6kA takılabilir .
Alt yorumda link . 10kA
İsterseniz diğer firmalara 6kA veya 10kA bakmanız .
Ana siğortayı yüksek takmayınız . ( hesaplama )

Ana siğorta kaçak akım rölesi arasındaki ilişkisi

 
Son düzenleme:
Ben bütün sigortaları ik60n seçtim 6ka şuan stoklarda var üretimden neden kaldırılıyor bu üründe bir problem mi çıktı ?

Birde Easy9 Pro hiçbir stokta yok ? Var ama hepsi 4.5kA. 4.5kA mı alayım yoksa ik60n’den daha iyi ise Easy9 Pro 10kA biraz daha bekliyeyim stoklara düşsün diye ?

Birde hocam Ana siğorta 63 amper olarak seçtim ve kaçak akım korumayıda 63 amper olarak seçtim dediğim gibi;
Salon b20
Yatak odası b10
Mutfak b20
Banyo b10

60 amperlik bir sigorta takıyorum 63 amper ana sigorta ve KAKR mı takayım yoksa 40 amper mi ?? İleriyide düşünmek lazım
 

Ekli dosyalar

  • IMG_8017.png
    188.1 KB · Görüntüleme: 4
Son düzenleme:
B tipi 6kA firma tercihi sizin .

10kA çıkarmışlar.
Diger nedenini firmaya telefon veya email ile sormanız.

Gerisinin elektrikçiniz ile
İşten anlayan elektrikçi bulmanızda yarar vardır.

Kolay gelsin sağlıcakla
 
Son düzenleme: