merhaba,
bir sistem tn olsun ts olsun, kaçak akım dan sonra nötr ve toprak ayrlsa, kaçak akım çalışr mı?
kakr den önce sıfırlanmasınn çalışıp, çalşmamasına etkisi olur mu
Kaçak akımdan öncede sonrada sıfırlama yapılmaz ,yani kaçak akım çalışmaz , önce sıfırlama yapsan bile kaçak akımdan geçecek olan faz ve nötr arası akım farkı doğuracağı için kaçak akımı çalıştıramazsın .
Hocam işte tutmamasinin nedeni. Bilimsel izahı ni kafamda oturtmam gerek.
Bir de riskli bir durum değil midir
İnsanları ve sistemi korumak için bir şey yapmak gerekmez mi
Hocam işte tutmamasinin nedeni. Bilimsel izahı ni kafamda oturtmam gerek.
Bir de riskli bir durum değil midir
İnsanları ve sistemi korumak için bir şey yapmak gerekmez mi
Bilimsel nedeni şu kaçak akimdan sonraki tesisatta nötr ve toprağın ayrı tahsis edilmesi, bu şekilde kaçak akım üzerinden geçen akımın nötr dönüşü ile karşılaştırılması sonucu 30 ma üstü bi kaçak varsa sistemin açması. Eğer kaçak akım sonrası nötrden cihaz gövde topraklamasina atlama yapılırsa, cihaz gövdesine oluşan kacakta gövde noture bağlı olduğu için KAKR dönüş akımını normal görüp açma yapmayabilir.Ancak burada da şöyle bir durum var zaten gövde noture bağlı olduğu için gövdeye oluşacak bir kacakta faz nötr kısa devresi ile sigorta açacaktır, kötü yani eğer girişte nötr vs. koparsa cihaz gövdesinde faz görünecektir ya da faz ve nötr bir şekilde yer değiştirirse tehlikeli olacaktır.