Hassas cihazlarda yani plc gibi
Elektronik devreleri olan cihaz ve sistemlerde TN-C sistem kullanmak çok risklidir.
Nötr hattı üzerinden dönen harmonik akımlar aynı zamanda cihazınızın gövdesinde de donalanacak ve elektronik devrelere hasar verebilecekler.
Bu tip cihazlarda gövde ile toprak arasına direkt bir hat çekmek gerekir. Ve nötr hattı gövdeye kesinlikle temas etmemelidir.
Yalnız çektiğimiz hattın toprak direnci oldukça düşük olmalıdır. 0,5 ohm civarı gibi. Tek kazık çalarak 0,5 civarı toprak geçiş direnci yakalamanız imkansız. En az 3 kazık üçgen şeklinde kullanılmalı.