kaçaktan önceki topraklama önemli mi

Hocam bir sorum olucak kisa devre oldugu anda notur hattinda anlik olarak sigorta atma anina kadar bir voltaj yukselmesi olurmu oluyor ise bunun onune nasil gece biliriz bizim makinemizde hasas cihazlar var sigorta var sistemde atmasina atiyor ama belli bizaman sonra cihazlar dayanamayip ariza yapiyor makinanin govdesine bir kablo baglayip topraga bakir boru ile saplasak sorun cozulurmu sizce ne yapmaliyim
Hassas cihazlarda yani plc gibi elektronik devreleri olan cihaz ve sistemlerde TN-C sistem kullanmak çok risklidir.

Nötr hattı üzerinden dönen harmonik akımlar aynı zamanda cihazınızın gövdesinde de donalanacak ve elektronik devrelere hasar verebilecekler.

Bu tip cihazlarda gövde ile toprak arasına direkt bir hat çekmek gerekir. Ve nötr hattı gövdeye kesinlikle temas etmemelidir.

Yalnız çektiğimiz hattın toprak direnci oldukça düşük olmalıdır. 0,5 ohm civarı gibi. Tek kazık çalarak 0,5 civarı toprak geçiş direnci yakalamanız imkansız. En az 3 kazık üçgen şeklinde kullanılmalı.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Hassas cihazlarda yani plc gibi elektronik devreleri olan cihaz ve sistemlerde TN-C sistem kullanmak çok risklidir.

Nötr hattı üzerinden dönen harmonik akımlar aynı zamanda cihazınızın gövdesinde de donalanacak ve elektronik devrelere hasar verebilecekler.

Bu tip cihazlarda gövde ile toprak arasına direkt bir hat çekmek gerekir. Ve nötr hattı gövdeye kesinlikle temas etmemelidir.

Yalnız çektiğimiz hattın toprak direnci oldukça düşük olmalıdır. 0,5 ohm civarı gibi. Tek kazık çalarak 0,5 civarı toprak geçiş direnci yakalamanız imkansız. En az 3 kazık üçgen şeklinde kullanılmalı.
Plc isi kontrol kartlarini kisa devre sirasinda termokopil uzerinden gelen ani ve anlik voltaj yukselmesinden nasil koruyabilirim termokopil hatti uzerine hat direnci 100 ohm.kac ml amp hat tipi cam sigorta koysak ise yararmi sizce
 