Sayin paulo,
Oncelikle ne tur kablolarin testini yapacaginizi belirtmelisiniz..AG Kablosu mu, OG Kablosu mu data/lan kablosu mu gibi...
Ama ben yine de Megger ve Hi-Pot testlerinden kisaca bahsedeyim...
MEGGER TESTI
Un=600 V nominal gerilimli AG kablolarina uygulanir. 600 V ile 2500 V a kadar DC gerilim, bir kac dakika sure ile uygulanir. (bu esnada izolasyonu delip topraga kacan akimin siddeti olculmektedir) ..Bu esnada meggerden Mega ohm veya cok daha buyuk degerlerde bir direnc okunmalidir... 100 Mega ohm dan daha dusuk degerler okumak, kablolarda bir problem oldugunu gosterir.
HI-POT Testi
Bu da bir kablo izolasyon testidir fakat sadece 6.3-35 kV gibi OG Kablolarina uygulanir...Burda da test yontemi megger ile ayni olup DC gerilim verilir...Megger den farki, kablonun nominal geriliminden cok daha buyuk gerilimler verilmesidir..( Mesela 15 kv luk OG kablosuna 65 KV test gerilimi verilir gibi)...Burda da topraga kacan akim mikro amperler seviyesindedir...100 mikro amper den daha buyuk degerler okumak, kablolarda bir problem olduguna isarettir.
Dikkat : Hi pot testinde 65 KV gibi cok yuksek bir gerilimle calisiliyor olmasindan oturu kesinlikle amator yapilmamali, profesyonel, ehli insanlar tarafindan yapilmalidir...Kolay gelsin