Kablo Formülleri Hepsi bir arada...

cengizsan

Üye
Katılım
3 Ocak 2011
Mesajlar
86
Puanları
1
Yaş
41
kesit(Q)= (çap karesi/4) x 3,14 x tel sayısı

20C DEKİ DİRENCİ: R20C= R / 1+(0,00403x(t-20))

birim uzunluk direnci: RL= R / L

ÖZDİRENÇ FORMÜLÜ: P= R x S / L

KÜTLESEL ÖZDİRENÇ FORMÜLÜ: Rk= R x Ağırlık

ÖZ İLETKENLİK: ¥= (1 / P) * 1000

çekme dayanımı= (kg / kesit) x 9,81= …….N/mm2

Yalıtımın Büzülmesi : ΔL : (L1 - L2 / L1) x 100 = .... mm

kopmadaki uzama yüzdesi: A=(Lu-Lo/Lo)*100

hacimsel özdirenç (ohm santimetre): p= (2 x pi x I x R) / (In D/d)
p hacimsel özdirenç, I akım , R direnç , pi sabit sayı 3,14 , ın integral , D yalıtımın dış çapı, d yalıtımın iç çapı yani iletkenin çapı mm cinsinden

damarın sanal çapı Dc:dL iletkenin sanal çapı +2ti yalıtımın anma kalınlığı


Arkadaşlar hepsinin excel formatında hesaplamaları var ancak bu formatta yükleme yapamadım. dileyen arkadaşlar olursa kablo hesap kesit tayin vb diğer her çeşit sorunuzda yardımcı olmaya çalışırım. saygılar...
 
meraba arkadaşlar bi konu hakında yardıma ihtiyacım var .:confused:
elektrofizyon ürünlerinde çalışmalar yapmaktayım fakat üründe kulladıgım bakır tel 40 sn beklemesı gerekli ve ürünün gövdesını kaynatması gerekıyor .
benim kullandıgım tel . bakır boyu 1 metre telin çapı 0,35 mm tel birden ısınıp kopuyor . ürünün gövdesini kaynatmıyor .
bana burada kullanmam gereken telin boyu ve çapı konusunda yardımcı olurmusunuz.:(
 