Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

iyi günler bi sorum olacak 650 metre uzunlukta 17 kw lık bi pompa çalıştırcam.35 lik aliminyum kablo kurtarırmı.daha önce aynı pompayı 250 metrede 35 lik aliminyum kabloyla çalıştırdım hiçbi sıkıntı olmadı.

Öncelikle Akımı bulmamız gerekir;
3 Fazlı sistemlerde

P=√3*U*I*cos ϕ → I=P/(√3*U*cos ϕ)
Buradan verilenleri yerine koyup yazarsam : Verielenler P=17 kW , U=380 V , cos ϕ= 0,8 , L = 650 m kabul edersem,

I=17000/(√3*380*0.8) → I = 32.32 Amper olarak bulmuş oluruz.

Bu durumda 4x35 mm² YAVV kablo Havada 115 A , Toprakta 119 A çeker.

%e=(100xLxP) / (35xU²xS) → %e = ( 100x650x17000 ) / ( 35x380x380x35 ) → %e=1105000000/176890000→ %e=6,24 > %3 UYGUN DEĞİLDİR, bir üst kesit kablo seçilip gerilim düşümü tekrar yapılır ;
4x50 mm² YAVV kablo Havada 134 A , Toprakta 135 A çeker.

%e=(100xLxP) / (35xU²xS) → %e = ( 100x650x17000 ) / ( 35x380x380x50 ) → %e=1105000000/252700000 → %e=4,37 > %3 UYGUN DEĞİLDİR.bir üst kesit kablo seçilip gerilim düşümü tekrar yapılır ;
4x70 mm² YAVV kablo Havada 167 A , Toprakta 165 A çeker. ( NOT: Buradaki kaynakta düzeltme yapılmalıdır, çünkü Toprakta Akım Taşıma Kapasitesi daha fazladır)


%e=(100xLxP) / (35xU²xS) → %e = ( 100x650x17000 ) / ( 35x380x380x70 ) → %e=1105000000/353780000→ %e=3,12 > %3 UYGUN DEĞİLDİR.
bir üst kesit kablo seçilip gerilim düşümü tekrar yapılır ;

4x95 mm² YAVV kablo Havada 207 A , Toprakta 198 A çeker. ( NOT: Buradaki kaynakta düzeltme yapılmalıdır, çünkü Toprakta Akım Taşıma Kapasitesi daha fazladır. )




%e=(100xLxP) / (35xU²xS) → %e = ( 100x650x17000 ) / ( 35x380x380x95 ) →

%e=1105000000/480130000 → %e=2,30 < %3 UYGUNDUR.

Doğru Kablo Kesiti : 4x95 mm² YAVV olacaktır.

NOT :YaşlıUzman Abimize beni uyardığından dolayı teşekkürler....Revize edilmiş halidir.
 
Öncelikle Akımı bulmamız gerekir;
3 Fazlı sistemlerde

P=√3*U*I*cos ϕ → I=P/(√3*U*cos ϕ)
Buradan verilenleri yerine koyup yazarsam : Verielenler P=17 kW , U=380 V , cos ϕ= 0,8 , L = 650 m kabul edersem,

I=17000/(√3*380*0.8) → I = 32.32 Amper olarak bulmuş oluruz.

Bu durumda 4x35 mm² YAVV kablo Havada 115 A , Toprakta 119 A çeker. [ Kaynak : http://www.vatan.com.tr/Urunler.aspx?Kategori=1&UrunID=20&UrunAdi=YAVV (NAYY) ]

%e=(100xLxP) / (56xU²xS) → %e = ( 100x650x17000 ) / ( 56x380x380x35 ) → %e=1105000000/283024000 → %e=3,90 UYGUN DEĞİLDİR, bir üst kesit kablo seçilip gerilim düşümü tekrar yapılır ;
4x50 mm² YAVV kablo Havada 134 A , Toprakta 135 A çeker. [ Kaynak : http://www.vatan.com.tr/Urunler.aspx?Kategori=1&UrunID=20&UrunAdi=YAVV (NAYY) ]

%e=(100xLxP) / (56xU²xS) → %e = ( 100x650x17000 ) / ( 56x380x380x50 ) → %e=1105000000/404320000 → %e=2,73 UYGUNDUR.
Doğru Kablo Kesiti : 4x50 mm² YAVV kablo olacaktir.

Aluminyum kabloda k katsayısı 35, bakır kabloda ise 56'dır.
 
Besleme trafosu tesise ait ise beslemenin alındığı noktada 400v stabil çıkış var ise, yük tarafında münferit kompanzasyon yapılırsa 4x50 mm² YAVV kullanılabilir.
 
Pompa Verimini de hesaba katmanız gerekir. Motor Üretici kataloğundan verim tablosunu kullanarak hesaplamayı yaparsanız motor akımının daha yüksek çıkacağını görürsünüz. Ancak küçük bir alternatif daha sunayım. Motor güç faktörünü 0.8 den 1' e çekebilecek bir çözüm daha ince kesit kullanabil me seçeneğinide hesaplarsanız sizin için farklı bir maliyet planınıda görmüş olursunuz.
 
Pompa Verimini de hesaba katmanız gerekir. Motor Üretici kataloğundan verim tablosunu kullanarak hesaplamayı yaparsanız motor akımının daha yüksek çıkacağını görürsünüz. Ancak küçük bir alternatif daha sunayım. Motor güç faktörünü 0.8 den 1' e çekebilecek bir çözüm daha ince kesit kullanabil me seçeneğinide hesaplarsanız sizin için farklı bir maliyet planınıda görmüş olursunuz.

Güç faktörünü arttıracak eylem önermiş olduğum münferit kompanzasyondur.
 
5kwlık motor için kablo (topraklı 4 hatlı)
2 metrelik kablo kullanacağım.acaba nasıl bir kablo almalıyım.Birde elektrikçiden isterken söyleyeceğim teknik terminoloji kelimeleri de yazarsanız sevinirim.
 
5kwlık motor için kablo (topraklı 4 hatlı)
2 metrelik kablo kullanacağım.acaba nasıl bir kablo almalıyım.Birde elektrikçiden isterken söyleyeceğim teknik terminoloji kelimeleri de yazarsanız sevinirim.

Kardes kablo secimiyle alakali bi formul var

%e = 100xLxP/ ( 56xSxUxU)

%e degeri 3 fazli sistemlerde 3 tur
L uzunluk metre cinsinden
P guc watt cinsinden
S kablo kesiti
U gerilim yani 380 volt
Formulde yerine koy s i bul en yakin bi ust degerdeki kabloyu incele.eger akim tasima kapasitesi uygunsa kullanabilirsin.yok uygun degilse bi ust degerdeki kabloyu incele
 

Forum istatistikleri

Konular
129,837
Mesajlar
930,655
Kullanıcılar
452,669
Son üye
koraykahvecioglu79@gmail.

Yeni konular

Geri
Üst