Kablo kesiti acil lazım

Katılım
14 Tem 2017
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
33
1250 kw lik trafodan 110 metre uzaklıktaki 1100 kw lık panoya kaclik kablo cekilmesi lazım
 
1250 kw lik trafodan 110 metre uzaklıktaki 1100 kw lık panoya kaclik kablo cekilmesi lazım


Yük durumu nedir motor mu çalıştıracaksınız yük karakteristiğini belirtirseniz kesiti bulabiliriz
Eğer % 3 gerilim düşümüne göre minimum kesit 498,78 mm kare çıkıyor.Tabi budeğer 1100kw güç ikinci panoda kompanzasyon olduğu varsayımıyla eğer yoksa kesit daha da büyük çıkar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Kompanzasyon yok gibi hesaplanmalı.He-
sabı N2XH , kesiti 1x240 mm2 kablo için yapın.N2XH için faz başına ( nötr içinde ) 6(1x240 ) uygun çözümdür.
 
Son düzenleme:
Limit değer . Böyle beslemeler için İ2xRxt
kayıplar düşünülerek üst kesit seçilirse,
1 yılda kablo bedeli kendini amorti eder.
Ben,böyle yapıyorum.
 
Limit değer ! olduğunu söylemiştim.Kompanzasyonunuz devre dışı kaldığında,işiniz Allah'a emanet ! demektir.
 