kablo kesiti ile ilgili yardım

Kabloları 1x120 şeklinde çekmenizi tavsiye ederim.Yani R için 2(1x120) NYY ve diğer fazlar için de böyle.Nötr Kablosunu 1x50 NYY olarak tek çekmeniz yeterli olur.Çünkü alıcılar hep üç fazlı olduğu için nötrden akım çekmezler.Ancak Aydınlatma,Klima ve 1 fazlı priz alıcıları nötrden akım çeker.Tek damarlı kabloları çekmek daha kolaydır,aralarında kendi kalınlıkları kadar boşluk bırakırsanız akım taşıma kapasiteleri yüksek olur ve nötr kesiti de düşük olacağı için daha ekonomik olur.En önemlisi paralel çekilen kablo boyları birbirine mutlaka eşit olmalıdır.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.