kablo kesiti ile ilgili yardım

Kabloları 1x120 şeklinde çekmenizi tavsiye ederim.Yani R için 2(1x120) NYY ve diğer fazlar için de böyle.Nötr Kablosunu 1x50 NYY olarak tek çekmeniz yeterli olur.Çünkü alıcılar hep üç fazlı olduğu için nötrden akım çekmezler.Ancak Aydınlatma,Klima ve 1 fazlı priz alıcıları nötrden akım çeker.Tek damarlı kabloları çekmek daha kolaydır,aralarında kendi kalınlıkları kadar boşluk bırakırsanız akım taşıma kapasiteleri yüksek olur ve nötr kesiti de düşük olacağı için daha ekonomik olur.En önemlisi paralel çekilen kablo boyları birbirine mutlaka eşit olmalıdır.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.