Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum.kablo kesitini 2 adet 3x150+70 e çıkarttik.trafo şu an için 400kva ama bir kaç ay böyle kullanacağız daha sonra yaklaşık 1000kva köşk tipi bir trafo düşünüyoruz.bu tesiste taş kırmanın yanı sıra asfalt plenti ve kilitli parke tesisimizde var ama şu an trafo değişene kadar tam kapasite çalışamayacağız.Tekrar hepinize teşekkür ediyorum

taş kırma eleme sisteminiz ikinci el mi yoksa yeni mi.
2. el ise motorlara eski kabloları çekeçeksen dikkatli ol. çok problem çıkarır.
mümkün mertebe yeni kablo kullan.
kumanda panosu hazır mı gelecek yoksa siz mi hazırlayacaksınız. eğer kontaktör güçlerini motor güçleriyle eşit seçerseniz ( mekanik ustaları sağ olsun) ilerde çok problem yaşarsınız. münkün mertebe bir üst değerde kontaktör seçmenizi tavsiye ederim. 15 kw dan büyük motorlar için kontaktörü iki üst değerde kontaktör kullanınız.
kırıcı motorlarında yıldız üçgen çalıştırmayı tavsiye etmen. onun yerine yumuşak yolvercileri kullanınız.
 
Son düzenleme:
taş kırma eleme sisteminiz ikinci el mi yoksa yeni mi.
2. el ise motorlara eski kaloları çekeçeksen dikkatli ol. çok problem çıkarır.
mümkün mertebe yeni kablo kullan.
kumanda panosu hazır mı gelecek yoksa siz mi hazırlayacaksınız. eğer kontaktör güçlerini motor güçleriyle eşit seçerseniz ( mekanik ustaları sağ olsun) ilerde çok problem yaşarsınız. münkün mertebe bir üst değerde kontaktör seçmenizi tavsiye ederim. 15 kw dan büyük motorlar için kontaktörü iki üst değerde kontaktör kullanınız.
kırıcı motorlarında yıldız üçgen çalıştırmayı tavsiye etmen. onun yerine yumuşak yolvercileri kullanınız.

makineler de kablolarda yeni ikinci el değil.
 
%e = 0.0124*p*L / s
%e= 0.0124*300*60/ 240
%e = 0.93< 5 trafonuz sınırda gozukuyor sadece bu makinayımı besliyecek

meraba arkadaşlar. bu formüle göre 0,93<5 olduğunu bulduk amaç 5ten küçük değere ulaşmak ki 0,93 bunun çok altında bir değer.peki neden sınırda bi değer olarak düşünüyoruz???
 
meraba arkadaşlar. bu formüle göre 0,93<5 olduğunu bulduk amaç 5ten küçük değere ulaşmak ki 0,93 bunun çok altında bir değer.peki neden sınırda bi değer olarak düşünüyoruz???

Cevabını Sn ahnur vermiş herhalde görmediniz. Kısa mesafelerde kesiti belirleyen akım (ısınma) kontrolüdür. Uzun mesafelerde ise gerilim düşümü hesabıdır. Her iki durumda şartlar karşılanmalıdır tek başına akım kontrolü uygunluğu yada gerilim düşümü hesabı uygunluğu yeterli değildir.

kısa mesafelerde kaplo akım taşıma seçilir sonra volt düşürümü hesaplanır .
Güç 300.kw
Volt 380.volt
Akım 542.amper yaklaşık
mesafe. 60.metre
S. kaplo kesidi 3x120+70 2 adet ( S= 240.mm2)

Nyy kaplo yer altında akım taşıması listeden 3x120+70 mm2 315 amper 2 adet 630 amper.
yukarıdaki değerler dahilinde uygundur.
kaplo taşıma akımi 630 amper motor cektiği 542 amper.
 
kısa mesafelerde kaplo akım taşıma seçilir sonra volt düşürümü hesaplanır .
Güç 300.kw
Volt 380.volt
Akım 542.amper yaklaşık

mesafe. 60.metre
S. kaplo kesidi 3x120+70 2 adet ( S= 240.mm2)

Nyy kaplo yer altında akım taşıması listeden 3x120+70 mm2 315 amper 2 adet 630 amper.
yukarıdaki değerler dahilinde uygundur.
kaplo taşıma akımi 630 amper motor cektiği 542 amper.

bu hesapta bir yanlışlık yok mu?
300 kw/ (380x1,732) = 456 A (yaklaşık olarak) olması gerekmiyor mu?

taş kırma eleme tesislerindeki motorların gücü büyük olup bumların demeraj akımları da büyük olur.
kırıcı boşta ilk çalışırken bile kırıcının tipine göre 3 ile 10 tonluk rotorları çevirir.
bunun için demeraj akımları da diğer sistemlere göre daha yüksek olur.
taş kırma eleme tesislerinde en büyük sorunlardan biri de elektriklerin gitmesi sonucu sistemin yüklü kalması. Elektrik geldiğinde sistemin yüklü olarak çalışması daha fazla akım çekmesine sahip olacaktır.
taş kırma eleme tesislerinde elektrikçilerin başına en büyük belamekanik ustalarıdır.
diğer bir tavsiyem trafo çıkış voltajını 400 volt civarına ayarlarsan iyi olur. 380 volt olduğu zaman kırıcı motorları kalkışı anındavoltaj düşümü fazlaolmakta ve fazkorumalar devreye girerek sistemi kapatmakta.
diğer bir tavsiyem eğer kompazasyon panonu taş kırma eleme tesisinin yanına taşıyabilirsen kablonun yükünü hafifletmiş olursun

birde burada kafama takılan taş kırma makinasının demerajı varsa (diyelim ki 2 katı) 456x2= 912 A çeker bu akımı 400 KVA lık trafodan nasıl çekeriz.
 
Yaptıgım hesaba göre değerlendirin isterseniz...
%e:0.0124xpxL/s %e:0.0124x300x60/240 %e:0.92<5
 
birde burada kafama takılan taş kırma makinasının demerajı varsa (diyelim ki 2 katı) 456x2= 912 A çeker bu akımı 400 KVA lık trafodan nasıl çekeriz.

bu arkadaşın taşkırma elem tesisinde tahminime göre
1 tane ana kırıcı diğer adıyla çene. Motor güçü 130 kw
1 tane sekonder kırıvı (mekanikçi deyimiyle küpser) vardır. Motor gücü 130kw veya 160 kw dır.
diğer geri kalan kısımlar bantlı taşıyıcılar ve eleklerin motorlarıdır.
160 kw lık küpser motoru kalkış anında yaklaşık 550A ile 600 amper arası çeker.
devrini aldıktan sonra taşın durumuna göre 120 ile 280 amper arası akım çeker.
akım değişkendir.
çene motoru ise taşın durumuna göre 75 ile 180 A arası akım çeker.
motorların hepsi aynı anda çalışmayacağı için sizin dediğiniz demeraj akımını çekmesi çok zor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
mesafe 150mt
güç 10kw
gerilim düşümüm 1.5 sizden istediğm kesiti akımı birde bulduğum kablo kaç amper çeker
 
mesafe 150mt
güç 10kw
gerilim düşümüm 1.5 sizden istediğm kesiti akımı birde bulduğum kablo kaç amper çeker

%e=0,0124.L.N/s
%e=0,0124.150.10/16
%e=%1,16

3x16+10mm2 NYY kablo toprakta 76A taşır. (Bu kablo markasına göre değişiklik gösterebilmekte. Prsymian Kabloda toprakta 106A görünmekte.)

Sizin yükünüz cosfi=0,8 durumuna göre 19A'dir.
P=1,732.U.I.cosfi
I=P/1,732.U.cosfi
I=10000/1,732.380.0,8
I=19A
 