Kablo Kesiti ve Gerilim Düşümü

Katılım
3 Haz 2015
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
43
4 binadan oluşan bir makine ikmal tesisi projesini inceliyorum;özel bir trafosu var tesisin.
Gerilim düşümü hesabı yapılırken ; trafo panosundan itibaren %1.5 baz alınarak çalışılmış ve dolayısıyla bana göre devasa kablo kesitleri ortaya çıkmış.
Yönetmeliği okuyorum :Diyor ki;

a.3- Gerilim düșümü
İç tesis hatlarında sürekli en büyük ișletme akımı ile ișletme gerilimine göre yüzde geri-
lim düșümü,
Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için %l,5’i
- Motor devreler için %3’ü,
geçmemelidir.
ii) Yapının yada yapı kümesinin beslenmesi için bir transformatör kullanılmıșsa, bu trans-
formatörün çıkıș uçları ile yapı bağlantı kutusu arasındaki gerilim düșümü %5’i geçmemelidir.

yapı bağlantı kutusu hangisi bunu anlamaya çalışıyorum diyor ki;

a.12 - Yapı Bağlantı kutusu (Ana Buat veya Kofre):
Yapıların Elektrik tesisini șebekeye bağlayan, sigortaların tesis edilmesini ve aynı zaman-
da genel elektrik șebekesinde tüketim tesisine elektrik enerjisi verilmesini sağlayan bir düzendir.

burdan yine birşey anlayamıyorum bahsi geçen yapı bağlantı kutusu bizim trafo panosu mu? yoksa binalardan birinin örneğin idari binanın panosu mu? nereye kadar %5? nereye kadar %1.5.
bunu soruyorum çünkü hesaplar ve maliyet çok fazla fark ediyor.
teşekkür ediyorum değerli bilgilerinizi bakliyorum .
selamlar sevgiler saygılar .
 
Sayın gezegen ne güzel anlatmış anlamadığın nedendir bilemem.
Yapı bağlantı kutusu=Dağıtım panosu
Trifaze sistemlerde iç tesisat %3 doğru
Binaya bağlantıda trafo kullanılmışsa; ana dağıtım panosuna kadar %5 gerilim düşümü doğru.
sizin gerilim düşümü hesaplarınız farklı çıkıyorsa bir üst kesim mm seçilir ki, çıkacağınıda sanmam.
,İç tesisat %1.5 buda doğru. kolay gelsin..

4 binada bu trafodan ayrı ayrı beslenmesi gerekir yanılmıyorsam. Ve her binanın kurulu gücü farklı olabilir.
 
sayın günay Elektrik ;
burdaki mantıksızlık şu ;trafonun çıkışından 5 m mesafede ki (beton köşk) dağıtım panosu ile arasında %0.02 gerilim düşümü oluyor . oysa %5 pay verilmiş .ve bu dağıtım panosundan en uçtaki cihaza kadar %1.5 lik bir pay .mesafenin çok olduğu bu tip yerlerde örneğin incelediğim projede trafo panosuyla bina ana panosu arasındaki kısım 200m ve 150 lik bir kablo bu arada %2.5 lik bir gerilim düşümüyle hayli hayli kurtarırken %1.5 e takıldığından 480 lik bir kablo çekilmek durumunda kalınılmış

ben de diyorum ki bu yapı bağlantı kutusu acaba binanın yani herhangi binanın panosu olabilir mi acaba ?
yani( trafo çıkışı ile trafo panosu+trafo panusuyla yapı ana panosu arası )toplam %5 olabilirmi .çünkü yapı bağlantı kutusu diyor adı üstünde yapının bağlantı kutusu.çünkü trafo çıkışımız 400 v son alıcıda 380 e kadar inebiliriz yani ;395 olacak diye kasmak olmuyorm u bu .:))):eek::confused::(
 
ya biri bu işler nasıl oluyor böylemi oluyor söyleyebilirmi?
 
Arkadaş yapı bağlantı kutusu hesaplamasını yapacağın binanın ana panosudur. Trafo çıkışı 4 kol besleme ve 4 bina varsa her bir bina için ayrı hesap yapacaksın. Bina ana panosuna kadar %5 ana panodan en kritik priz ve aydınlatma linyesine +%1,5 toplamda %6,5 motor devresinde de +%3 toplamda %8 bu kadar basit bu kadar net !
 
Sayın gezegen1234:
Yapı bağlantı kutusu binanın panosu bu doğru. Beton köşkten dağıtım panosu arası % 2.5 olması normaldir; %5 en son noktasıdır. Evet olabilir. Takılınan %1.5'u karıştırmış olmaları gerekiyor. Çünki %1.5 binanın içerisindeki aydınlatma ve priz linyeleri içindir. Yani sıkıntı yok. %3 ise trifaze linyeler içindir.Bilmem anlatabildim mi
 
Rica ederim arkadaş sıkıntı yok her zaman gücümüz yettiğince halkımıza amadeyiz.
 
Selam arkadaşlar hazır konu 380 den açılmışken bende bir soru sorayım.
İki katlı bir pastane var. Birinci katında 380 Elektrik fırının olduğu yere kadar çekilmiş. İş yeri sahimi alt katı imalat haneye dönüştürmek istiyor. Mevcut 380 hattı ilave ederek alt kata taşıyıp fırın ve diğer iki cihazı duvara koyacağım pirizlerle çalıştırmak olurmu yoksa alt kat girişine pano yapıp oradan dağıtmakı daha doğru olur?
Bide nasıl bir dağıtım panosu kullanmalıyım? Maliyeti az olursa iyi olur.
 
projecinin yönetmeliği doğru yorumlamadığı aşikar.

yapı bağlantı kutusu binanın ana panosu.. ama binanız büyük bir bina ise (10-15 tali panosu olan), % 1,5 değerinin gerçekleştirilmesi de zor olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst