Kablo Kesiti Yardım

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
Arkadaşlar tesisimizin çatısına 1000 watlık prajektör tesisi çekilecek 220 voltla............. Ve 380 volt la 150 metre ileriye 5kw lık motor için hat çekilecek hangi kabloyu kullanmam gerektiği konusunda formülle açıklama yapabilirmisiz lütfen
 
1000w projektöre 2x2.5 veya 3x2.5mm² kablo kullanılmalı fakat ezbere kesit söylemek yanlış. Sadece akım taşıma kapasitesine göre yaklaşık kablo kesitini söyledim..

Alüminyum olacaksa 2x4 veya 3x4mm²

Motor için ise, 6 lık veya 10luk kablo olabilir.

Alüminyum olacaksa 16 veya 25mm² olacak.
 
(100xLxP)/(KxSxU2) formülünden yukarıdaki arkadaşın yazdığı kesitler uygundur.
 
Kesit hesabında şöyle yazarsak bir şey degişirmi yanlış olur mu kablo kesti> mesafe*güç*(0,074veya0,0124) / 1,5 veya 3 hesaba göre
 
arkadaslar 47 kva lık bır guc mak mak.gucu bu möak kac kesıtlık kablo cekmelıyım
 
projektör 2,1,5 motor ise 4,2,5 biraz sınırda ama işini görur
 
Aslında kablo kesit hesapları aldatıcı olabiliyor. Bu işler daha çok tecrübeyle oluyor. Bir barajda gövdeye 10 kw su motoru için 200 metre kablo çektik. Kablo kesiti de 4x4 mm2 ttr idi. Normalde hesap yapsanız 10' luk kablo kullanmanız gerektiği ortaya çıkar.

- - - Updated - - -

Aslında kablo kesit hesapları aldatıcı olabiliyor. Bu işler daha çok tecrübeyle oluyor. Bir barajda gövdeye 10 kw su motoru için 200 metre kablo çektik. Kablo kesiti de 4x4 mm2 ttr idi. Normalde hesap yapsanız 10' luk kablo kullanmanız gerektiği ortaya çıkar.
 
Aslında kablo kesit hesapları aldatıcı olabiliyor. Bu işler daha çok tecrübeyle oluyor. Bir barajda gövdeye 10 kw su motoru için 200 metre kablo çektik. Kablo kesiti de 4x4 mm2 ttr idi. Normalde hesap yapsanız 10' luk kablo kullanmanız gerektiği ortaya çıkar.

- - - Updated - - -

Aslında kablo kesit hesapları aldatıcı olabiliyor. Bu işler daha çok tecrübeyle oluyor. Bir barajda gövdeye 10 kw su motoru için 200 metre kablo çektik. Kablo kesiti de 4x4 mm2 ttr idi. Normalde hesap yapsanız 10' luk kablo kullanmanız gerektiği ortaya çıkar.
Su pompası pompanın devri arttıkça daha fazla torka ihtiyaç duyar kısacası kalkış momenti oldukça düşüktür. Ancak vinç motoru, taş kırma makinesi gibi makineler yüksek kalkış momentine ihtiyaç duyar yol alma süresi uzundur düşük kesitte kablo kullanırsanız motor kalkış yapamayabilir. Saygılar...
 
Tecrübe yanlışlardan alınan dersle ortaya çıkan doğrulardan oluşur.Ne kadar paranız olursa olsun alamayacağınız tek şey tecrübedir.

Fakat bu kadar bilimsel çalışma varken tutupta kablo kesiti tecrübeyle bulunur demek çok yanlıştır.

Bu nedenle hesap yapılmadan tecrübeyle bunu kullanacaksın demek KAFADAN SALLAMADIR.
Eğer motoru 200 Metreye yapı bağlantıdan bağlarsanız ki %5 gerilim düşümüne denk gelecektir , 4x4 TTR kablo akım taşıma kapasitesi uygun fakat gerilim düşümüne göre uygun değildir.Eğer 4x4 TTR kablo trafodan bağlarsanız bu durumda %8 lik gerilim düşümüne denk gelirki bu durumda hem akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü hesabın da uyar.


@Teknisyen, arkadaşın sorduğu sorunun cevabını ise zaten @kocaeliKlimacı ve @VOLTAJ84 arkadaşlar vermiş.Üstüne söyleyecek sözüm yok.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar tesisimizin çatısına 1000 watlık prajektör tesisi çekilecek 220 voltla............. Ve 380 volt la 150 metre ileriye 5kw lık motor için hat çekilecek hangi kabloyu kullanmam gerektiği konusunda formülle açıklama yapabilirmisiz lütfen

Motoru ve projektörü ayrı mı besleyeceksiniz? Yoksa tek hat çekip sonra mı böleceksiniz?
 