merhaba öncelikle bir tavsiyeye ihtiyacım yardımcı olursanız sevineceğim :
z+14 kat katta 5 daire bir tesisimiz var rekortmen kablomuz gerilim düşümünde 3X150+70 nyy fakat ısınma hesabında tesisin toplam cektiği akım 390A yani 150 nyy ısınma hesabında gerilim düşümünde kurtarsa dahi mecburen 3X185+95A rekortmen kablosu kullanmak zorunda kalıyorum ı3X150nyy kabloyu burda nasıl kullanabilirim ?
proje hakkında bilgilerim
toplam güç=885,352kW
eşzamanlı güç=230,93kW
mesafe=25m
gerilim düşümü=(230.93X25/150)X0.0124=0.47<0.50 kurtardı fakat
3X150+70= akım taşıma kapasitesi=355A
ısınma hesabı=230.930/591.66=390A ee şimdii ne yapacağım
not=tesisin gücünü değiştiremiyorum proje bitti emo ya gidecek...
şimdiden ilgilenen meslekdaşlarıma teşekür ederim..
z+14 kat katta 5 daire bir tesisimiz var rekortmen kablomuz gerilim düşümünde 3X150+70 nyy fakat ısınma hesabında tesisin toplam cektiği akım 390A yani 150 nyy ısınma hesabında gerilim düşümünde kurtarsa dahi mecburen 3X185+95A rekortmen kablosu kullanmak zorunda kalıyorum ı3X150nyy kabloyu burda nasıl kullanabilirim ?