Mesafe pano içi atlama kadar, akım 25 amper civarı cinsi nyafÇekmiş olduğunuz kablonun akım taşıma kapasitesi mesafesi ve kalitesi ile beraber bağlantı sorunu olmasından olmalıdır. Çekmiş olduğunuz yük ne kaç wat? Kablonun cinsi NYA NYM TTR vb ne?
25 amperpensampermetre ile ölçüm yapın
amper ve voltaj
Kablo 16'lik ve şu an ölçümümüz 25 amper civarı ama kablo sıcak, bu kablo TMŞ'den çıkıp dağıtım olan kablo.
55-60 derece civarıSıcak? ne kadar sıcak? kime göre neye göre ne kadar sıcak? kaç C°
55-60 derece civarı
Yok ortam epey serin yani 25 dereceyi geçmezOrtam sıcak mı ? 70C° ye kadar sorun olmaz.