arkadaşlar incelediğim bir projede ;135 kw bir pano icin 95 lik kablo yeterli iken 240 lik kablo seçilmiş gerilim düşümü gözönüne alındığında da 95 lik kablo kurtarıyor. 240 lik seçimlerindeki amaç nedir? teşekkürler...
 
Kablo kesiti yüksek olması hem gerilim düşümü hemde ileride kw arttırımı yapılma ihtimali varsa daha iyidir.Belki projeyi yaptıracak kişiler ileride güç arttırmak istiyorlar
 
Bukadar tolerans 135 kw lik bi motor icin cok fazla hesaplanmadan yapilmis bir iş yuksek tutalim basimiz agrimasin diye yapilmis gibi gorunuyor
 
projeyi hazırlayan mühendis arkadaşın bakır kabloların fiyatları hakkında zerre bilgisi de olmayabilir.
 
20 m kadar. ancak kısa devre anını dusunerek hesaplama yapmış olabilir diye düşünüyorum. ancak ag kısa devre hesabıyla ilgili de çok bir bilgi yok.
 
kablonun bakır mı alüminyum mu olduğu, nasıl taşınacağı (devre sayıları, sıcaklık faktörleri), ileride yük artımı olup olmayacağı düşünülerek seçilmişse 240'lık kablo az değildir.
 