kablo seçimi

umut_

Üye
Katılım
7 Eyl 2007
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
40
Elektrik şebekelerinde bakır kabloların gücüne göre kablo yu nasıl seçeriz örneğin 100 kva lık gücü olan trafoda kaclık kablo kullanılır kollara giden kablolar kaçlık olmalıdır bunu neye göre yapılmalıdır nasıl yapmalıyız formülü varsa formülleri veya püf noktalarını bilgi ve dökümanlarınızı bekliyorum
 
100kVA'lık trafodan en fazla 144A çıkış alabilirsiniz.
Trafo çıkış kablosunu toprakta taşıyacaksanız en az 3x35+25mm2lik kablo kullanmalısınız. Çünkü 3x35+25mm2 kablonun toprakta akım taşıma kapasitesi 155A dir.

Trafo çıkış kablosunu havada taşıyacaksanız en az 3x50+25mm2lik kablo kullanmalısınız. Çünkü 3x50+25mm2 kablonun toprakta akım taşıma kapasitesi 160A dir.

Bu da çeşitli güçlerdeki trafoların AG bilgileri:
 

Ekli dosyalar

  • ÇEŞİTLİ GÜÇLERDEKİ TRAFOLARIN A.G BİLGİLERİ.rar
    17.5 KB · Görüntüleme: 10
arkadaşlar benim bi sorum olacaktı 300wlık bi projektör bağlıcam bunun için kaçlık kablo bağlamam uygun olur
 
1.5 lukta olur 2.5lukta fark etmez 300 wattçok yüksek birgüç değil. 0.75 bile çalıştırır ama siz kullanmayın
 
300w lık bir projektör 1.3 Amperlik bir akım çeker. Yönetmelilerde aydınlatma sortilerinde 1,5mm2 ,priz sortilerinde 2,5mm2 lik kesit değerleri minumum kesit değerleridir. o yüzden 300w lık projektör e min 2,5mm2 lik kablo çekebilirsin, kablo uzunluğuna göre gerilim düşümü hesabı yaptığında uyması gereklidir. eger uygun değilse sırayla kesiti arttırarak gerilim düşümü sağladığın kablo kesidini seçmelisin :)))
 
arkadaşlar acil yardıma ihtiyacım var ama konu açamıyorum, biriniz aşşağıda yazdıgım şekilde bana acil bi konu açabilirmi,


benim sorunum Vestel WMU 1000 çamaşır makinesinde yıkama ve sıkma işlemlerinde motor kesik kesik çalışıyor,yani tam döndürme işlemi yapmıyor.Tambur dönüp duruyor,Tamburla alakalı bi sorun yok sanırım,makinenin içini açtım baktım,kayış sağlam,motoru söktüm herhangi bi yanma ve karartı da yok,kömürleri tek tek konturol ettim henüz bitmemiş,ben ne yapacagımı artık bilmiyorum,ve bayram ertesi acil çamaşır makinesini çalıştırmam gerekiyor,eger bana en kısa zaman da yardımcı olursanız sevinirim,bu problem neden yapar ve nasıl çözerim,cvp yazarsanız sevinirim
 
Arkadaşlar
7.5 kw motorun topraklaması için gereken kablo kesiti nasıl hesaplanır?
 
7.5 kw lık motora saglam olsun dıyosan en az 1.5nya mak.4mm nya işini gorur kardeş
 