2 ayri kacak akim koruma rolesinde yapi denetim kuruluslari ile anlasamiyoruz aydinlatma ve prizleri ayirirsak kabul vermiyorlar
cok ilginc bir durum gercekten bahaneleride şu;
2 farkli noktada 20+20 =40mA kacak olursa acma yapmaz diyorlar ama tek olsaydi acardi diyorlar bunu defalarca izah etmeme ragmen birturlu ikna olmuyorlar cokbkatli bir apartmanda 2 farkli daireye 2 ayri kacak akim baglamak neyse ayni daireye birden fazla kacak akim baglamak ayni seydir bana gore ama bunu gelde anlat denetci muhendise
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.[/QUOTE
fatih arkadaşım merhaba
avrupada bile nemli yerlere ayrı kaçak akım takıyorlar yani minimum 2 kaçak akım kullanıyorlar.birde 30mA lik kaçak akımın görevi insan hayatını korumaktır,hattı korumak değildir.sayaç panosundan sonraki takılan 300 mA lik kaçak akımın görevi nedir o zaman? yapı denetimci arakadaşların bu konuda eksiği olduğu kesindir.
kolay gelsin