U=400 v sistem yükü Sy=300 kva cosQ=0,95 Qc=169kvar ise kondasatör gücüne göre 12 kademeli sistemin kademe ayarı nasıl yapılır
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
buyukten kucuge sirala ornek;

30 - 25 - 20 - 20 - 15 - 15 - 10 - 10 - 10 - 7.5 - 5 - 2.5
 
yük monafazemi trifazemi yükün %80 ve monafaze ise monafaze kabul edilir. ancak monafaze de olsa ilk kademe trifaze olmalı

ayrıca ısıtıcı var ise vunlar kesaba katılmaz

eğer trifaze ise yükün her defasında değeri 2 ye bölerek bulabilirsin yada en küçükten başlayarak büyütebilirsin

169 kvar için biz bunu 160 alalım

0,5-1-1-2,5-5-7,5-10-15-20-30-40-60 burada amaç aradaki herhangi bir değeri yakalayabilmek 160 kvar için atıyorum 114 kvar bulmak için 12+11+7+4+3+1 : 114
 