1-İlk kademeye trifaze bağlanma zorunluluğu yoktur.
bir çok cihazda bunun önemi yok zaten
2-Akım trafosu polarite yönleri (k-l) ters bağlansa bile otomatik düzeltir.
bu artık takribi tüm yeni nesil cihazlarda var
3-Akım trafosu yön öğrenme kapatabilir.(Aşırı indüktif yüklerin olduğu işletmelerde öğrenilen akım
yönünü terslemesine engel olur.)
bu bir ziyan yönü o öğrenmesse kim öğrenecek
4-Kondansatör öğrenme kapatabilir.(Akım trafosunun büyük olduğu yerlerde cihazın çok küçük
kondansatör gruplarıyla çalışmasını sağlar.Sistemin 1 fazdan kapasitif basma durumunda (örneğin
ups),kondansatörleri iki fazlı öğrenmesi engellenir.)
buda bir ziyan bir kapasitifde olsun isterse sıfır olsun ne alaka, kond. gücü ölçülemiyorki kond. ölçmesi kapatılıyor
5-Kondansatör dalları arasında fark oluştuğu zaman röle kondansatör gücünü diğer markalarda olduğu
gibi sıfırlamaz.Güç dal başına kaç kilovara düşmüş ise o değer hafızaya alınır.
birtek bildiğim entes rolede bu oluyor geri rolelerde buda var
6-Röleyi ilk devreye alma durumunda sadece enerji vermeniz yeterlidir.Akım trafo yönlerini ck hesabını
ve kondansatör güçlerini cihaz otomatik kendisi hesaplar her hangi bir tuşa basılı tutmanıza gerek
yoktur.
akım trafosu oranını girmeden kond. güçlerini tam nasıl hesaplanıyor
7-Kondansatörleri devreye FAZ-NÖTR FAZ-FAZ VE TRİFAZE bağlayabilirsiniz.
bir çok rolede bu var hatta end. gücüde alıyor
8-Kondansatör öğrenme sürekli açıktır röle her kademe alıp bıraktığında güçleri ölçer ve dal dal güçleri
size gösterir % 10 düşme olduğunda sizi uyarır.
şahsen bu özelliğe çok güvenmedim
9-Röle hassasiyeti sekonder tarafından 50 mA dir.Bu değerden daha az akım çekildiği durumlarda
kondansatör öğrenmeyi kapatarak bu değerlere uygun kondansatörleri devreye alıp
çıkartabilirsiniz.Röle kondansatör öğrenme kapalıyken mevcut kondansatörleri göremiyeceği akım
çekildiği durumlarda bile kondansatör gücünü sıfırlamaz.(örneğin işletmenin bekleme durumu)
başka roleler 3ma kadar düşmüşken bu hale 50ma ve okuyamadığı gücü nasıl kompanzasyon yapacak oda ayrı bir konu
10-Fan çıkışı opsiyonel değildir.Isıya duyarlı devre elemanı röle içerisinde gelir.Belirlediğiniz değerler
içersisinde fanı devreye alıp çıkarmaya yarar.Pano içi sıcaklığı belirlenen değerler arasında tutmaya
yarar.
ek bir özellik olarak ise bu işte iyi bir özellik
11-Röle nin ölçtüğü parametreler U,I,P,Q,S,Cos fi,Tan fi dir.Yani Röleyi sistemin kondansatör ihtiyacını
hesaplamak için de kullanabiliriz.Röle bize faz başına konulacak kondansatör ihtiyacını gösterir.Bize
sadece bu kondansatörleri kademelere bağlamak kalır.(Kondansatör ihtiyacı sistemin kaç durumu var
ise her durum için ayrı ayrı hesaplanmalıdır.)
kompanzasyon yapmanız için zaten bu güçleri ölçmeniz lazım
12-Bilgisayar haberleşmeli Varkombi-pc modelinde haberleşme yazılımı ile sistemin kondansatör
ihtiyacını Varkombi-pc ye hesaplattırabilirsiniz.(Yazılım ücretsizdir
KAEL - Elektronik den indirebilirsiniz.)
haberleşme rolelerde standart oldu artık
13-Kademe alıp çıkarma zamanlarını röle biriktirdiği enerjilere göre kendi hesaplar.Zamanı belirlenen
ceza sınırlarına göre kısar ya da açar.Bu çalışma yöntemi gereksiz anaharlamara engel olur
kondansatör ve kontaktör ömrünü uzatır.
yeni nesil rolelerin asli görevi
14-Varkombi-12 rölesinde daha hassas ayar için cos fi uygulaması kaldırılmış tan fi (Q\p) uygulamasına
geçilmiştir.Örneğin tan fi 0,02 yaptığınız durumda sistem % 2 indüktif yazar. -0,02 yaptığınız da
kapasitif yazar.Bunu cos fi ile çalışan bir röle ile yapamazsınız.Cos fi yi 1,00 dan 0,99 a getirdiğiniz
anda sisteminiz % 11 ile 14 arası indüktif yazar.Tan fi uygulamasına bu yüzden geçilmiştir.
kullanıcı tanfiden ne anlasın oraya direkt oranlar olsa idi daha iyi olurdu
bir yazı var ise o yazının eleştiriside olur,
birde kurtuluna artık şu 7 segment display gösteriminden dünyadaki teklonojiyi türk milletine sunmak lazım bu işte asıl eklerden biri olurdu
yinede tebrik ederim.