verdiğiniz bilgilerde havuzunuzda yüksek nem oranından daha önemli iki konu var ki bu konulara dikkatinizi çekmek isterim.
1-havuz aydınlatmasında kullandığınız 25 adet floresan armatürlerini ve aydınlatma düğmelerini expruf armatür ve anahtarları ile değiştirmeniz..
2-tavan ve duvarlar su içerisinde diyorsunuz tavan ve duvarlardaki su damlacıklarının özellikle legionella virüsünün yaşam ve üremeye müsait olduğuna dikkatinizi çekmek isterim.
havuz su sıcaklığınızı 26°C havuz dışı ortam sıcaklığını 27-28 °C olarak kabul edecek olursak:
4-6 °C evaparasyon sıcaklığında 55 °C kondanzasyon sıcaklığında tasarlanmış ve soğutma kapasitesi 200 Kw/h
ısıtma kapasitesi 230 Kw/h nem santraline ilaveten 70-100 Kw/h sıcak su bataryalı paket nem santraline ihtiyacınız var .
bu hesaplama verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bakış açınıza ışık tutmak amacı ile size yardımcı olacağını umarım
konunun uzmanı ve referans verebilecek yerli üretici firmalara havuzunuzu gösterin
mahalde yapılacak detaylı inceleme sonucu yukarıdaki kapasite hesabı aşağı veya yukarı oranlarda değişiklik gösterebilir
net olarak şunu kesin söyleyebilirim :
-sizin talebinize klima kesin çözüm olmaz çünkü klima ortamı soğutur ortam havuz suyundan soğuk olduğu için havuzdan çıkan üşür bir daha gelmez
-aspiratör vantilatör mantığı ile % 100 taze hava kesin çözüm olmaz çünkü
dış ortam havası soğuk olduğunda klimada olduğu gibi havuzdan çıkan üşür
ayrıca havuz suyu ortam sıcaklığından fazla olduğundan buharlaşma hızlanır su kaybınız artar tavan ve duvarlar ise mevcut halinden daha beter bir yoğuşmaya maruz kalır ve o bina içten içe çürür
uzun lafın kısası konunun uzmanı firmaları araştırın ve havuzunuz şartlarına uygun bir nem alma cihazı imal ettirin
yardımcı olabildiğim umudu ile...
1-havuz aydınlatmasında kullandığınız 25 adet floresan armatürlerini ve aydınlatma düğmelerini expruf armatür ve anahtarları ile değiştirmeniz..
2-tavan ve duvarlar su içerisinde diyorsunuz tavan ve duvarlardaki su damlacıklarının özellikle legionella virüsünün yaşam ve üremeye müsait olduğuna dikkatinizi çekmek isterim.
havuz su sıcaklığınızı 26°C havuz dışı ortam sıcaklığını 27-28 °C olarak kabul edecek olursak:
4-6 °C evaparasyon sıcaklığında 55 °C kondanzasyon sıcaklığında tasarlanmış ve soğutma kapasitesi 200 Kw/h
ısıtma kapasitesi 230 Kw/h nem santraline ilaveten 70-100 Kw/h sıcak su bataryalı paket nem santraline ihtiyacınız var .
bu hesaplama verdiğiniz bilgiler doğrultusunda bakış açınıza ışık tutmak amacı ile size yardımcı olacağını umarım
konunun uzmanı ve referans verebilecek yerli üretici firmalara havuzunuzu gösterin
mahalde yapılacak detaylı inceleme sonucu yukarıdaki kapasite hesabı aşağı veya yukarı oranlarda değişiklik gösterebilir
net olarak şunu kesin söyleyebilirim :
-sizin talebinize klima kesin çözüm olmaz çünkü klima ortamı soğutur ortam havuz suyundan soğuk olduğu için havuzdan çıkan üşür bir daha gelmez
-aspiratör vantilatör mantığı ile % 100 taze hava kesin çözüm olmaz çünkü
dış ortam havası soğuk olduğunda klimada olduğu gibi havuzdan çıkan üşür
ayrıca havuz suyu ortam sıcaklığından fazla olduğundan buharlaşma hızlanır su kaybınız artar tavan ve duvarlar ise mevcut halinden daha beter bir yoğuşmaya maruz kalır ve o bina içten içe çürür
uzun lafın kısası konunun uzmanı firmaları araştırın ve havuzunuz şartlarına uygun bir nem alma cihazı imal ettirin
yardımcı olabildiğim umudu ile...