KAPALI YÜZME HAVUZU NEMİ NASIL ALINIR

genelde savunma sanayii
malum şirketler gizlilik anlaşmamız oldugundan dolayı yaptıgımız işleri yayınlayamıyor açıklayamıyoruz
kontrol altında -130 derecelere kadar sogutma yapabiliriz
+ derecelerde ısıtma yapabiliriz
200 bara kadar yine sogutma yapabiliriz gibi
siz düşüncenizi söylüyorsunuz tabi bizi ilgilendiren ve mantık çerçevesindeki konularda biz hayata geçiriyoruz
sayın ÖZTÜRK:
müşterilerinizin kimler olduğu ilgi alanımızın ve konumuzun dışında fakat kurduğunuz sistemlerin neler olduğu ve hangi şartlarda ne işler yaptığı ile ilgili paylaşımınız olur ümidi ile yazmıştım
Turizm ve sağlık sektöründe yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir firmanın teknik müdürüyüm
bünyemizde 200 ila 1100 Kw/h soğutma kapasiteleri olan yerli yabancı menşeili chiller guruplarımız var
100 ün üzerinde + C ve -C lerede çalışan soğuk odalarımız 60 kadar hava kompresör kurutucumuz split vrv vs cihazların sayısını bilmiyorum
burada olmamın sebebi sisin gibi konunun ehli usta ve mihendislerden tecrübe edinmek bu tecrübeleri tesislerimizde uygulamak
bizim uyguladığımız yöntemleri burada paylaşmak
uyguladığımız yöntemler hakkında hatalarımız varsa öğrenmek ve düzeltmek
vs vs
 
sayın ÖZTÜRK:
müşterilerinizin kimler olduğu ilgi alanımızın ve konumuzun dışında fakat kurduğunuz sistemlerin neler olduğu ve hangi şartlarda ne işler yaptığı ile ilgili paylaşımınız olur ümidi ile yazmıştım
Turizm ve sağlık sektöründe yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir firmanın teknik müdürüyüm
bünyemizde 200 ila 1100 Kw/h soğutma kapasiteleri olan yerli yabancı menşeili chiller guruplarımız var
100 ün üzerinde + C ve -C lerede çalışan soğuk odalarımız 60 kadar hava kompresör kurutucumuz split vrv vs cihazların sayısını bilmiyorum
burada olmamın sebebi sisin gibi konunun ehli usta ve mihendislerden tecrübe edinmek bu tecrübeleri tesislerimizde uygulamak
bizim uyguladığımız yöntemleri burada paylaşmak
uyguladığımız yöntemler hakkında hatalarımız varsa öğrenmek ve düzeltmek
vs vs

firmamız ISISO SOĞUTMA sitemizde ilgilendiginiz cihazlarımızı görebilir isterseniz katalok ta gönderebiliriz
 
firmamız ISISO SOĞUTMA sitemizde ilgilendiginiz cihazlarımızı görebilir isterseniz katalok ta gönderebiliriz
üstat kataloğ vs cihazların vitrin görüntüleridir çokda önemli değil
biz burada vitrini değil mutfağı konuşuyoruz
sistemin ciğerlerini kalbini vs
dolayısı ile lisanınızı anlayacak teknik bilgiye sahip olduğu düşünüyorum
ben sizden olmaz denilen ve sizin bitirdiğiniz işleri hangi yöntemler kullanarak yaptınız bunu soruyorum
a firması makina toplamış COP 2,1
B firamsı makina toplamış kompresör aynı kondanser aynı evap aynı çalışma şartları aynı vs COP 3,6
bunu nasıl yaptığına baktığımızda ise soğutma sisteminde ayrıcalıklar olduğu bariz görünüyor ve B firması kullanıcı açısından cazip hale gelmiş oluyor
siz iddialı konuyorsunuz dikkatimi çekti 10Kw Elektrik kullanıp bana 40-50-60 Kw soğutma verimi olan cihazlar üretebilirmisiniz yada ürettinizmi ?
olmaz işlerinizin çalışma prensipleri neler dir bunları konuşalım
 
üstat kataloğ vs cihazların vitrin görüntüleridir çokda önemli değil
biz burada vitrini değil mutfağı konuşuyoruz
sistemin ciğerlerini kalbini vs
dolayısı ile lisanınızı anlayacak teknik bilgiye sahip olduğu düşünüyorum
ben sizden olmaz denilen ve sizin bitirdiğiniz işleri hangi yöntemler kullanarak yaptınız bunu soruyorum
a firması makina toplamış COP 2,1
B firamsı makina toplamış kompresör aynı kondanser aynı evap aynı çalışma şartları aynı vs COP 3,6
bunu nasıl yaptığına baktığımızda ise soğutma sisteminde ayrıcalıklar olduğu bariz görünüyor ve B firması kullanıcı açısından cazip hale gelmiş oluyor
siz iddialı konuyorsunuz dikkatimi çekti 10Kw Elektrik kullanıp bana 40-50-60 Kw soğutma verimi olan cihazlar üretebilirmisiniz yada ürettinizmi ?
olmaz işlerinizin çalışma prensipleri neler dir bunları konuşalım

üstat cop genelde 3 üzerinden hesaplanır
herkesin anlayacagı dille 10 kw karşılıgı 30 kw ne oldu cop 3
4 olsa 40 olacaktı
sistem verimleri tasarım ve kullanılan malzeme ile ilgilidir
verimi etkileyen nedir yag ayırıcı kondanser kompakt depo evaporatör gaz seçimi bizde bunları kullanıyor ve töleransı yüzde 25 civarında veriyoruz
bunları bilinçli seçip ve malzemeden kaçmazsan verim hep yüksek olacaktır
bizim cihazların genel verimi 4 ile 5 arasında çıkıyor
nedir biz sıcak gaz defrost yaparız başkaları rezistans ile yapar gibi bu nedir sistemde bir ayrıcalık
 
üstat cop genelde 3 üzerinden hesaplanır
herkesin anlayacagı dille 10 kw karşılıgı 30 kw ne oldu cop 3
4 olsa 40 olacaktı
sistem verimleri tasarım ve kullanılan malzeme ile ilgilidir
verimi etkileyen nedir yag ayırıcı kondanser kompakt depo evaporatör gaz seçimi bizde bunları kullanıyor ve töleransı yüzde 25 civarında veriyoruz
bunları bilinçli seçip ve malzemeden kaçmazsan verim hep yüksek olacaktır
bizim cihazların genel verimi 4 ile 5 arasında çıkıyor
nedir biz sıcak gaz defrost yaparız başkaları rezistans ile yapar gibi bu nedir sistemde bir ayrıcalık
cop 4-5 verimi hangi sistemlerde alıyorsunuz Chiller guruplarındamı ?
 
çiiler soguk odalar ruftap şartlandırma üniteleri gibi
harika:
2015 yılı bütçemize:
1 adet 120 Kw soğutma kapasiteli hava soğutmalı kondanserli Chiller
1 adet 430 Kw soğutma kapasiteli hava soğutmalı kondanserli Chiller
alımı yapacağız.
teknik verilerimiz ise:
Kondanzasyon sıcaklığı:45C
Evaparasyon sıcaklığı:5C
Shel&tube giriş çıkış su sucaklığı:7C/12C
Marmara bölgesi iklim şartlarında çalışacak :
bu kriterlerde toplayacağınız chiller guruplarının .
Kompresör marma modeli
kondanser fan capı ve adetleri ve saatlik metreküpleri
shel&tube marka ve modeli
kodanser lamel aralıklıkları ve metre kareleri
soğutucu akışkan cinsi ve miktarı
kumanda sistemi PLC ve otomatik ve emniyet parçaları
ve soğutma devresi parçaları vs marka model vs hakında bilgi alabilirmiyim ?
 
harika:
2015 yılı bütçemize:
1 adet 120 Kw soğutma kapasiteli hava soğutmalı kondanserli Chiller
1 adet 430 Kw soğutma kapasiteli hava soğutmalı kondanserli Chiller
alımı yapacağız.
teknik verilerimiz ise:
Kondanzasyon sıcaklığı:45C
Evaparasyon sıcaklığı:5C
Shel&tube giriş çıkış su sucaklığı:7C/12C
Marmara bölgesi iklim şartlarında çalışacak :
bu kriterlerde toplayacağınız chiller guruplarının .
Kompresör marma modeli
kondanser fan capı ve adetleri ve saatlik metreküpleri
shel&tube marka ve modeli
kodanser lamel aralıklıkları ve metre kareleri
soğutucu akışkan cinsi ve miktarı
kumanda sistemi PLC ve otomatik ve emniyet parçaları
ve soğutma devresi parçaları vs marka model vs hakında bilgi alabilirmiyim ?

hocam evaporasyonu 5 isterseniz 7 derecede alamazsınız delta te 7 ile 10 seçilir
7 derece istiyorsanız 0[sıfır ] evap seçilmesi gerekir
hidronik kid sisteminiz mevcut mu yapılacak imalatta istiyormusunuz
birde geçen su miktarı nedir
 
tesisat toplam su miktarı 12 m küp
ben bu konu hakkında teklif topluyorum firma ismi yazmak istemiyorum
ama bütün firmalar aynı kriterlerde teklif verdi
evaparasyon sıcaklığı % 100 kapasitede 5 C
shelandtube giriş çıkış su sıcaklığı 7 /12 C
 
tesisat toplam su miktarı 12 m küp
ben bu konu hakkında teklif topluyorum firma ismi yazmak istemiyorum
ama bütün firmalar aynı kriterlerde teklif verdi
evaparasyon sıcaklığı % 100 kapasitede 5 C
shelandtube giriş çıkış su sıcaklığı 7 /12 C
firmalar evapı 5 seçip 7 derece su alabiliyor valla biz bunu bir türlü çözemedik
hocam su miktarına göre büyük gibi ben kw üzerinden çalıştım
120 kw için
iki adet 30 hp dorin
kondanser 2,4 lamel toplam 300kw özel yaptırıyoruz hava hızını yüksek tutarak kirlenmeyi ve servisi geciktiriyoruz
kondanser fanı 100,000 m küp saat
240kw eşanjör
sistemde olması gereken işte yag ayırıcı titreşim alıcı kompakt depo bunu kendimiz imal ediyoruz piyasadakiler işimizi görmüyor selenoid gözetleme camı kartuş expansion hepsi standart kullanıyoruz
şalt malzeme istege göre degişir biz LS kullanıyoruz
cihaz fiyatı ortalama 20,000 euro
hidronik kit haric
o dahil olursa 3,500 euro

430kw
bitser 2 adet 100hp vidalı toplam 460kw
kondanser 750kw
fan 250,000 m küp saat
eşanjör 670kw
plc s7 200
Ekran 7 inç dokunmatik
fiyat 53,500euro
hidronik kit hariç istenirse 5,500euro
 

Forum istatistikleri

Konular
129,852
Mesajlar
930,756
Kullanıcılar
452,706
Son üye
nurbay aktaş

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst