yavuz31
Usta Üye
- Katılım
- 12 Ocak 2010
- Mesajlar
- 1,193
- Puanları
- 156
- Yaş
- 48
Arkadaşlar atöleyemiz trafolu abone 400 kwa trafo 630 amp tmş 600/5 akım trafosu entes rg312cs tüm kondanstör kontaktör sigorta kablo sağlam arızalı olanları yaptım 150 kwar toplam kondanstör var 12 kademeye böldüm 1.5 kwar 2,5 kwar 5 kwar 10 kwar 20 kwar 40 kwar her çeşit var utr 120 cos 1 sistemde reaktif yokken dahi kafasına göre kondanstör çekip kapasitife düşürüyor 20 tane elektronik balastlı floresan var 2 ad 90 kw invertör var invertörler devrede iken %100 sorun ama invertörler devreden çıkıncca %90 normale biniyor entes role setup yapmıyor 1 ci kademeden sonra tepki yok manuel elle girdim harmonik arıza veriyor alarmdan kapattım lakin ne yaptımsa düzeltemedim yarın başka bir entes role bağlayıp deneyeceğim sizin önerileriniz nedir teşekkürler.ayrıca akım trafosu nasıl ölçülür sağlamlık testini nasıl yaparım