kapasitif düşürmek

alidoganay

Üye
Katılım
28 Mar 2009
Mesajlar
26
Puanları
1
selam arkadaşlar acil yardıma ihtiyacım var sorum indiktüf yüzde 19.35 kap 15.39 sabit kondansatör gurubu 50 kvr acaba devreden sabit gurubu cıkarsam bir saat gibi kap. aşagı alırmıyım bunu yaparsam indüktüf yükselirmi yarın son gün
 
Tesisiniz hakkında, açıklayıcı bilgiye ihtiyaç var.Şu anda,kapasitiften zaten cezada gözükü-
yorsunuz !
 
Reakrifinde sınıra yakın o yüzden Sabiti komple çıkatrma sayaçtan takip ederek daha küçük değerde sabit tak. (Tr. gücünü belirtmemişsin)
Sonrada Aktif tüketime yüklen (Tesisin ne olduğunu belitrmemişsin)
 
..........
 
tesis panel radyatör fabrikası 4 adat 1600kvr trafo var buna baglı olarak 8 gurup 50 kvr 2 gurup 25 kvr ve 2 gurup 10 kvr kondansatör var sabit akım trafosundan önce 50 kvr
 
Trafoların yükleri,akım trafoları,kullanılan komp. röleleri hakkında bilgi verebilirmisiniz ?
 
fahri abi ben yazarken memur ark gekdi rica ettim ceza yazmadılar bende yeni oldugumdan istemiş oldugun bilgilerden bildiklerim şunlar akım trafoları 2500/5 role abb marka kontaktörler simens 3tf 50 ve 3tf52 bildiklerim bunlar dedaylı bilgiyi ögrenip sana dönecegim slm
 
tesis panel radyatör fabrikası 4 adat 1600kvr trafo var buna baglı olarak 8 gurup 50 kvr 2 gurup 25 kvr ve 2 gurup 10 kvr kondansatör var sabit akım trafosundan önce 50 kvr
Arkadaşım bir yanlışlık var sanırım... Kondansatörler OG mi diyeceğim ama kontaktörden bahsediyorsun.
Anladığım kadarıyla OG den referans alıp AG den kompanzasyon yapıyorsunuz.
Ancak 470 kVAr kondansatör 4*1600 kVA için çok küçük bir kapasite
Tuhaf......:rolleyes:
 