Arkadaşlar;

sistemimizde sabit kondansatör olmamasına rağmen %23lerde seyreden kapasitif sorunu çözüldü.

1 kvar olan ilk kademe kondasatörü gruplardaki en büyük güçlü olan 5 kvar ile değiştirip auto setup yaptırdım.

2. kademedeki 1 kvarlık kondansatörde hata algıladı kondansatörü değiştirdim.

1 olan cos ayarını 0,967 olarak ayarladım şu anda: reaktif %12,66 kapasitif %0,44 olarak yazıyor.

bu cosinüsü 1 veya 0,967 yaptığımızda rölenin davrenışı nasıl değişiyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Önce tabrikler...

atax1976 ' Alıntı:
bu cosinüsü 1 veya 0,967 yaptığımızda rölenin davranışı nasıl değişiyor.
Röle devreye gereğinden az kondansatör alıyor. İşletmenin kapasitifi de eklenince durum dengeleniyor.
 