emodiyator
Profesyonel Üye
kapasitif cezada endüktif ise sınırda ceza sınırı kapasitif % 15 endüktif % 20 kademelerin sanki düzenli değil yada büyük seçilmiş olabilir.sistemde şönt reaktör kullanılmış mı ? bu durumun oluşması için birçok neden var.
* ölçümün og den olduğu için xlpe kabloların kapasitif etkisi de var bunu tespit emek lazım
* trafonuzda sabit gurup kondansatör varmı varsa fazla geliyor olabilir yük durumuna göre belirlenmesi gerekir. yüksüz durumda % 1 i kadar tam yükte % 5 kadar olması lazım
*kondansatör kademeleri en küçük kaç kvar dan başlıyor kaç kvar'a kadar devam ediyor küçük güçlü kondansatör var mı kademelerde
*Bu rölenin endüktif ve kapasitif ceza sınırı ayarı var ordan kontrol edin kaça ayarlanmış
* trafonuz kaç kva
bunları cevaplayın tekrar bakalım duruma
* ölçümün og den olduğu için xlpe kabloların kapasitif etkisi de var bunu tespit emek lazım
* trafonuzda sabit gurup kondansatör varmı varsa fazla geliyor olabilir yük durumuna göre belirlenmesi gerekir. yüksüz durumda % 1 i kadar tam yükte % 5 kadar olması lazım
*kondansatör kademeleri en küçük kaç kvar dan başlıyor kaç kvar'a kadar devam ediyor küçük güçlü kondansatör var mı kademelerde
*Bu rölenin endüktif ve kapasitif ceza sınırı ayarı var ordan kontrol edin kaça ayarlanmış
* trafonuz kaç kva
bunları cevaplayın tekrar bakalım duruma