Arkadaşlar merhaba Kompanzasyon panosundaki 3 adet kondastörü değiştirdim zira arızalıydı, ve entes g.k.r arızalı olanları tanımıyor ve devreye almıyordu, kondansatörleri değiştirip röleye tanıtttırdım, kademeye almasında sorun kalmadı ama dikkatimi çeken konu ben hesaplarken kapasitif in şuan yüksek olduğunu görüyorum acaba hesaplamadamı bir yanlışlık yapıyorum. RST fazlarından çekilen akımlar dengeli ortalama her fazdan 52 A akım çekiyor. ve az önce baktığımda 37,5 Kvar trivazeden 2,5 kvar monofazeden çekiyor.
Aşağıya son endek ve bugünki değerleri karşılaştırmalı olarak yazacağım, yaptığım hesabın formülünüde yazacağım acaba hesaplamadamı bir yanlışlık var. hesaplamalarım doğruysa, dikkat etmem gereken nedir, Fikir belirten tüm Arkadaşlarıma şimdiden sonsuz Teşekkürler....
Aktif güç Son endeks 3446.000
Bugün alınan 3468.661
Endüktif son endeks 370.000
Bugün alınan 372.842
Kapasitif son endeks 313.000
bugün alınan 318.608
Faturada çarpan 120.00 olarak belirtilmiş durumda ben hesaplamayı yaparken ;
3468.661-3446.000 = 22.661 Toplam Aktif gücüm
372.842-370.000 = 2.843 Toplam Endüktif
318.608-313.000 = 5.608 Toplam Kapasitif
120*2.843/22.661 = 15.05 Endüktif oran
120*5.608/22.661 = 29.69 Kapasitif Oran
bu durumda kapasitifim yüksek görünüyor benmi yanlış yapıyorum. formül doğru ise hattımdaki sorun ne olabilir Teşekkürler
Aşağıya son endek ve bugünki değerleri karşılaştırmalı olarak yazacağım, yaptığım hesabın formülünüde yazacağım acaba hesaplamadamı bir yanlışlık var. hesaplamalarım doğruysa, dikkat etmem gereken nedir, Fikir belirten tüm Arkadaşlarıma şimdiden sonsuz Teşekkürler....
Aktif güç Son endeks 3446.000
Bugün alınan 3468.661
Endüktif son endeks 370.000
Bugün alınan 372.842
Kapasitif son endeks 313.000
bugün alınan 318.608
Faturada çarpan 120.00 olarak belirtilmiş durumda ben hesaplamayı yaparken ;
3468.661-3446.000 = 22.661 Toplam Aktif gücüm
372.842-370.000 = 2.843 Toplam Endüktif
318.608-313.000 = 5.608 Toplam Kapasitif
120*2.843/22.661 = 15.05 Endüktif oran
120*5.608/22.661 = 29.69 Kapasitif Oran
bu durumda kapasitifim yüksek görünüyor benmi yanlış yapıyorum. formül doğru ise hattımdaki sorun ne olabilir Teşekkürler