veysel28
Profesyonel Üye
- Katılım
- 10 Ara 2010
- Mesajlar
- 1,601
- Puanları
- 381
400 Kva trafo entes rg13c röle 1. kad-30kvar, 2. kad-5 kvar, 3. kad-10kvar, 4.kad 15kvar, 5.kad-15kvar, 6. kad-20kvar, 7.kad-20kvar,8.kad-25kvar, 9.kad-25kvar
10kad-30kvar, 11.kad-30kvar ve 12. kademe-5kvar olarak dizilmiş ve 10. programda yani otomatik tanıma modunda çalışıyor..Bütün kondansatörler 3 faz.
Sorum şu; Tesis şimdiye kadar kapasitif yüzde 5 endüktif yüzde 4 gibi seyrediyordu.İki haftaya yakın bir süredir kapasitif yüzde 10 lara çıkıyor ve buda beni tedirgin ediyor.Şimdilik çok şükür ceza yok.Fazlardan biri (mesela t fazı)sürekli -985 -990 -995 gibi değerler alıyor hangi kondansatör devreye girerse girsin bu faz hep böyle değerlerde seyrediyo.Sorunun bu T fazından kaynaklı olduğunu ve tek fazlı kondansatör bağlamam gerektiğini düşünüyorum bunu yapmadan siz ustalarıma danışmak istedim.Teşekkürler.
10kad-30kvar, 11.kad-30kvar ve 12. kademe-5kvar olarak dizilmiş ve 10. programda yani otomatik tanıma modunda çalışıyor..Bütün kondansatörler 3 faz.
Sorum şu; Tesis şimdiye kadar kapasitif yüzde 5 endüktif yüzde 4 gibi seyrediyordu.İki haftaya yakın bir süredir kapasitif yüzde 10 lara çıkıyor ve buda beni tedirgin ediyor.Şimdilik çok şükür ceza yok.Fazlardan biri (mesela t fazı)sürekli -985 -990 -995 gibi değerler alıyor hangi kondansatör devreye girerse girsin bu faz hep böyle değerlerde seyrediyo.Sorunun bu T fazından kaynaklı olduğunu ve tek fazlı kondansatör bağlamam gerektiğini düşünüyorum bunu yapmadan siz ustalarıma danışmak istedim.Teşekkürler.