arkadaşalr sağlık ocağının panosunu düzenledim yüklerin çoğu ups buda sistemi kapasitiften cezaya sokuyordu ben de bunlara karşılık 40 w lık balast bağladım ama çok ısınıyor ne önerirsiniz röle tense
 
Uygun çözüm ,reaktör bağlamaktır.Geçici olarak,balasttan istifade edebilirsiniz.Isınmayı önlemek için,2 adet balastı seri bağlamanız halinde,ısınma sorununuz ortadan kalkar.
 
arkadaşalr sağlık ocağının panosunu düzenledim yüklerin çoğu ups buda sistemi kapasitiften cezaya sokuyordu ben de bunlara karşılık 40 w lık balast bağladım ama çok ısınıyor ne önerirsiniz röle tense
meslekdaşım 2adet balast kullanacaksın çünkü balast direk 220 v ta bağlanmadığı içn.balastlar her durumda ısı üretir çözüm fan kullanmaktır
balast seçim formülü:
2x0.6xp dir.p=balastgücü
kolay gelsin
 
En azından, iki adet 125 watt balastı serı baglayarak işle başlayınız. Reaktıf KOntrol rölenızdekı değerlerı okuyarak raeaktör temınine gırdersınız.
Kolay gelsın..
 
arkadaşlar ben bu balastın kullanılma amacını anlamadım biraz açıklarmısınız
 
balastın kullanım amacı tamamen kondansatörün tersi etki yaratmaktır. yani nasıl endüktif reaktif durumunda kondansatör kullanıyorsak, kapasitif reaktif durumunda da balast yani bobin kullanmalıyız.
ısınma sorununa gelince aynı güçte iki balastı eğer seri bağlarsanız yine ısınma olur ama bu ısınma balasta zarar verecek derecede olmaz. balastın yanması gibi acı tecrübeler tarafımdan da denenmiştir.
 
balast kullanmak çözümmüdür böyle bir işletmede bende var tüm yükler kapasitif ve aşırı deişken
Yani normal kapasitif yüke ihtiyaç duyar endüktüf yüke ihtiyaç var
 