Kardeş 90 kW motor çalıştığı halde bile Kapasitif olması mümkün değil. Bu kabloların boşta kapasitif çalışmasıyla falan olacak iş değil. İlk grubun 10 kVAr olduğuna göre kademe sorununda yok. Problem kesinlikle röleden ya Röle arızalı yada Ayarlarında bir problem var. (Ayarların doğru olduğunu yazmışsınız. Ama akım Tr oranı kaç girili belirtmemişsiniz. Genelde yapılan hatalardan biri akım Tr. Primer değeri giriliyor. Oysaki oran girilmesi gerekiyor. Yani 1000/5 = 200 )
Sn. MustafaSayın ertek68;