kapasitif sorununu çözemedim

akım tr oranını girdim 200 diye ve sayaçta röleyi doğruluyor kapasitif gidiyor. % 24 kapasitif.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Analizörle sayaçta muhtelif noktalardan bu kapasitif etkiyi incelemnizde fayda olabilir, yada dağatım sigortalarını bir bir kapatarak da röle üzerinden görebilirsiniz.
 
Kardeş tesisin çalışmadığı bir anda şu iki gözlemi yapabilirmisiniz.
1- AG panosundan Tesise giden tüm alt çıkışları açarak (enerjiyi keserek) Röleden CosQ yi gözlemle... Eğer normalleşmişse sonra tek tek dene
2- Tesis normal çalışırken, Kompanzasyon panosuna giden şalteri indirerek, sayaçtan Kapasitif tüketimi gözlemle...
 
Kardeş 90 kW motor çalıştığı halde bile Kapasitif olması mümkün değil. Bu kabloların boşta kapasitif çalışmasıyla falan olacak iş değil. İlk grubun 10 kVAr olduğuna göre kademe sorununda yok. Problem kesinlikle röleden ya Röle arızalı yada Ayarlarında bir problem var. (Ayarların doğru olduğunu yazmışsınız. Ama akım Tr oranı kaç girili belirtmemişsiniz. Genelde yapılan hatalardan biri akım Tr. Primer değeri giriliyor. Oysaki oran girilmesi gerekiyor. Yani 1000/5 = 200 )

Sayın ertek68;
RÖLE KADEME ÇEKMİYORMUŞ.Bu durumda, yani devrede kondansatör olmaması durumunda,rölenin ve sayacın kapasitif göstermesi nasıl röle ile alakalı olabiliyor? devrede kapasitif yük yokmuş(ups v.s.) bu durumda geriye kablolardan başka ne kalıyor ki?
 
sayın volky arkadaşım benden sana tavsiye ben hem kendi fabrikamızın kompanzasyonuna hemde yaklaşık 5 tane benzin istasyonu ve tesisin kompanzasyonuna bakıyorum hepsindede rg3_12c kullanıyorum bu rölelere ilk kademeye en yüksek kondansatörünü bağla ve auto setup yap okuma ve algılama kapasitesi daha iyi olur ben bunu entesde şükrü bey var onla devamlı temas halinde olduğum için söylüyorum birde sana şunu söyleyeyim akım trafo seçimin yanlış akım trafolarını 600/5 seç akım trafo yönleri ve faz yönleri ters ise röle hatalı işlem yapar monofaze kondansatörde bağla bu sebebden dolayıda kapsitif yersin entesin rölesi şuan benim görüşüm piyasadaki en mgüzel işlevli röle
 
Sayın ertek68;
RÖLE KADEME ÇEKMİYORMUŞ.Bu durumda, yani devrede kondansatör olmaması durumunda,rölenin ve sayacın kapasitif göstermesi nasıl röle ile alakalı olabiliyor? devrede kapasitif yük yokmuş(ups v.s.) bu durumda geriye kablolardan başka ne kalıyor ki?
Sn. Mustafa
Sayacın röleyi doğrulasığı daha sonra yazıldı. Ve arkadaşın olaya ne kadar hakim olduğunu bilmediğim için farklı bir yerde sabit grup falan olma ihtimaline göre bu şekilde tahmin yürüttüm.
Ama Eğer başka Kapasitif yük yoksa nasıl bir kablo olacakki 90 kW Motorun endüktif yükünü tolare edecek kadar kapasitif çalışacak.
 
ya akım trfoları büyük bunu bende biliyorum ancak bnm başka şantiyelerimdede aynı durumda trafolar var ve bara kalınlığıda 600\5 lik olanlarda büyük geliyor özel yaptırmak gerekiyor.
ya bnm buradaki sıkıntım sistemde vinç çalışıyor 90 kw lık motoru var vincin bu durumda bir kondansatör bile devreye girmiyor ama 160 kw lık kompresör çalışırken kondansatör devreye giriyor.
devrede hiç bir kondansatör yok ve rölem kapasitif yazıyor.
kompanzasyonu devre dışı bırakmam da çözüm olmaz çünkü zaten devreye kondansatör girmiyor. sistemde sabit kondansatör de yok.
 
arkadaşı eğer senin akım trafonda sorun varsa yükü algılamaz bide diyosunki kompresör çalışınca devreye giriyor diyosun arkadaşım vinç çalışınca röle kondansatör decreye sokmuyorsa sana nasıl kpasitif geliyor aksine reaktif olması lazım
 
Sn. volky röle kapasitif görünüyor demişsin peki sayaç ta kapasitif yazıyor mu? Yazıyorsa Sn. Mustafa'nın dediği gibi kabloların etkisi olabilir.Yazmıyorsa rölede problem olabilir.Aklıma gelenler bunlar.
 
ya şunu sölemeyi unuttum benim bu vinçte sinamics sürücü var ve indirmede, dur kalklarda şebekeye rejeneratif enerjiyi geri basıyor bu sebepten kapasitif yazıyor olabilirmi?
 