oguzt1974
Üye
- Katılım
- 1 May 2010
- Mesajlar
- 43
- Puanları
- 1
arkadaşlar, yaklaşık iki yıl önce yaptığım bir kompanzasyon panosunda başka bir amaçla gittiğimde gördüm ki , röle rg3 12c
oniki kademenin hepsi de devrede ve fazlarda cos fi, 0,32 0,35 0,40 olarak görünüyo ve her fazda 65 A 70 A 68 A akımlar çekiliyor
bu durumda bildiğim kadarıyla sistem cap yükü yetersiz ve indüktif reaktif yazıyor olması gerekir.
ama rg3 12c nin alttaki led lerden ind yanması gerekirken normal ledi yanıyor.
ve birde sayaç üzerindeki aktif reaktif pals ledlerini saydığımda yaklaşık yirmibeş otuz kere aktif ledi yandığında bir kere reaktif ledi yanıyo.
yani sayaç ledlerine bakılırsa sistem gayet normal.
sayaç değerlerini aldım ama ilk endeks değerleri olmadığı için oran hesabı yapamadım. birkaç gün sonra tekrar gidip bi değer daha alcam ve oran hesabına bakacam.
özetle, bütün kademeler devrede iken cosfiler ind 0,3 gösterdiği halde altta ind ledi yanıyor olması gerekmez mi (yani sistem kademeleri kapasitif yük istiyor olması gerekmezmi) hedef cos fi 1 çünkü . ve hatta sayaç pals ledleri bire bire yakın yanıyor olması gerekmez mi
değerli tecrübelerinizden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.. şimdiden teşekkürler.
yorumlarınızı
oniki kademenin hepsi de devrede ve fazlarda cos fi, 0,32 0,35 0,40 olarak görünüyo ve her fazda 65 A 70 A 68 A akımlar çekiliyor
bu durumda bildiğim kadarıyla sistem cap yükü yetersiz ve indüktif reaktif yazıyor olması gerekir.
ama rg3 12c nin alttaki led lerden ind yanması gerekirken normal ledi yanıyor.
ve birde sayaç üzerindeki aktif reaktif pals ledlerini saydığımda yaklaşık yirmibeş otuz kere aktif ledi yandığında bir kere reaktif ledi yanıyo.
yani sayaç ledlerine bakılırsa sistem gayet normal.
sayaç değerlerini aldım ama ilk endeks değerleri olmadığı için oran hesabı yapamadım. birkaç gün sonra tekrar gidip bi değer daha alcam ve oran hesabına bakacam.
özetle, bütün kademeler devrede iken cosfiler ind 0,3 gösterdiği halde altta ind ledi yanıyor olması gerekmez mi (yani sistem kademeleri kapasitif yük istiyor olması gerekmezmi) hedef cos fi 1 çünkü . ve hatta sayaç pals ledleri bire bire yakın yanıyor olması gerekmez mi
değerli tecrübelerinizden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.. şimdiden teşekkürler.
yorumlarınızı