Bu durum 2004 ve sonrası TEDAŞ'yenı şartlarına gore imal edilmiş kombi sayaçlarda oluyor.Sebebi ise 45 kw altında sözleşme gücü olan abonelerin sabıt kondansator bağlayarak aşırı kompanze yapması ve sadece ay içerisinde bir iki gün kondansatorleri devre dışı bırakarak sayaca 3-5 kvar değer kaydettırmelerinden dolayı sistemin bozulmasını onlemek için Tedaş'ın haklı olarak aldığı bır karar....
Ama sorun bu kararı hiç kimseye duyurmadan yuruluğe koymakta tabııkı.
Neyse gelelim konumuza ;
Normal gün içerisinde orneğin 20 A akım çekilirken devreye sabit oalrak 15 kvar kondansator aldığımızda kapasıtıf endeksimiz ilerliyor ve reaktif endeksimiz duruyor. Gün içerisinde bir sorun da olmuyor.Ama akşam çekilen akım 3-4 A düştüğünde reaktif ve kapasitif endeksler beraber ilerliyor ve reaktif kapasıtıfden daha hızlı ...
Dikkat edilmesi gereken bir iki konu var
Kombi sayacı ekranında 1 2 3 gibi fazların mevcut olduğunu gosteren işaretlerden biri flaş yapmaya başlıyor. Bir diğeride -(eksi) işareti alıyor...
Ama sorun bu kararı hiç kimseye duyurmadan yuruluğe koymakta tabııkı.
Neyse gelelim konumuza ;
Normal gün içerisinde orneğin 20 A akım çekilirken devreye sabit oalrak 15 kvar kondansator aldığımızda kapasıtıf endeksimiz ilerliyor ve reaktif endeksimiz duruyor. Gün içerisinde bir sorun da olmuyor.Ama akşam çekilen akım 3-4 A düştüğünde reaktif ve kapasitif endeksler beraber ilerliyor ve reaktif kapasıtıfden daha hızlı ...
Dikkat edilmesi gereken bir iki konu var
Kombi sayacı ekranında 1 2 3 gibi fazların mevcut olduğunu gosteren işaretlerden biri flaş yapmaya başlıyor. Bir diğeride -(eksi) işareti alıyor...