KAR test cihazı yapamazmiyiz?

Yanlış anlamayın ama iki dirençle röleyi test ettiğinizi sanarak sadece kendinizi kandırır içinizi rahatlatmış olursunuz. Daha öncede belirttiğim üzere sadece kaçak akım miktarı tek başına rölenin koruma yaptığını göstermiyor eğer tepki süresi limitler içinde değilse o röle yine koruma yapmaz. Amaç rölenin gerçekten koruma yapıp yapmadığını test etmekse bunu bu iş için yapılmış cihazlarla test etmek gerek, yok amaç 30mA röle acaba 35mA de açıyormuyu görmekse bence uğraşmayın bunun için test butonu var zaten.
 
Ekli dosyayı görüntüle 110262
Her bir anahtar 10mA kacak akima neden olur.
Sadece 3 anahtar kapatildiysa 30mA
5 anahtarin hepside kapatildiysa 50mA kacak olusturur.
Direnc ve anahtar sayisini artirarak kacak akim degerini de artirabilirsin.

Dirençleri Faz-Toprak arasına bağlarsak en basit ve ucuz çözüm bu olabilir...
Tabi sıradan dirençlerde yüksek tolerans olduğunu düşünürsek, iyi bir ölçü aletiyle doğru değerleri ölçülmüş dirençler kullanılmalı...
 
30mA olan maksimum 30mA de açmalı, toleransla 35mA de açar vs.olayı olmamalı çünkü 30mA üstü hayati risk oluşturuyor. 30mA röleler 23-30mA arası açma yapıyorlar.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst