KAR test cihazı yapamazmiyiz?

recsin

Üye
Katılım
31 Ara 2016
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
54
S.a.
Kaçak akım rolesini üzerindeki test butonuna basarak testini yapiyoruz o tamam.
Veya nötr ile toprağı degdirdigimizde de bir nevi test etmiş oluyoruz.
Ama KAR acaba uygun değerdemi atıyor sağlıklı calisiyormuyu test edemiyoruz.
Bazı cihazlar gördüm ama onlarda çinde artık oradan da alışveriş hayal oldu.
Soru şu 220v ta faz toprak arası sonra da nötr toprak arasi kısa devre yaptigimizda akımı 25ma 30ma ve 35 mA seçerek kisitlayabilecegimiz devre yapılabilir mi?
25 mA atmaması atarsa sorun nerde
30 mA atiyormu atmiyorsa KAR mı gorevini yapmıyor diye arastirmaya girsek
Böyle bişey mumkunmu nasıl yaparız??
 
Son düzenleme:
KAR'ı iyi anlamışsan yapabilirsin.
Bir KAR'da iki adet bobin bulunur. Bu bobinlerden geçen akımlar 180' farklı olduğu için manyetik alanları sıfırdır.
Demekki faz bobininden geçen akım ile nötr bobininden geçen akım birbirlerine eşit ise KAR atmaz.
Faz veya nötr bobininden geçen akımlar arasında KAR akımı kadar fark olursa KAR aktif olur ve atar.
Bu durumda hem faz bobini için hem de nötr bobini için bir test düzeneği oluşturabilir ve her bir bobinden geçen akımı kontrol ederek ölçersen, doğru olarak ölçmüş olursun.
 
Cevap için minnettarim.
Ustam bir cihazimiz olsa. Kar'ın olduğu şebekedeki bir prize taksak üzerinde butonları olsa. Butona bassak Faz ile toprak arası 25ma akım geçişi saglasak Kar atmasa, diğer butona bassak 30ma geçiş olsa Kar atsa sağlam desek;
Butona bassak Nötr toprak arası 25 mA geçiş sağlasa Kar atmasa,diğer butona basınca 30ma geçirse Kar atsa
Değerler çok keskin olmayabilir ama genel bir fikir verir
Bir arkadaş paylaşmış böyle bir projesi var ama son durum nedir yazmamış.
Saygilar
 
Son düzenleme:
Evet hocam
Çok teşekkürler.
 
30ma atmadı diyelim
35ma kademesi olsa bunda da atmazsa kar sağlam değildir sonucuna varmazmiyiz
 
30mA röle 35mA de atmıyorsa sıkıntı var demektir ancak geçirdiğiniz akımın 35mA olduğunun bir garantisi yok, ölçüm yapmadan kaç mA geçtiğinden emin olamazsınız, tahmini olur. Aslında bunlara hiç gerek yok test butonuna bastığınızda çalışıyorsa sıkıntı yoktur.
 
30ma atmadı diyelim
35ma kademesi olsa bunda da atmazsa kar sağlam değildir sonucuna varmazmiyiz
30mA ile 35mA arası her cihazda olabilecek tolerans farkı olabilir. Bazı ürünler hassas yapılmış ise tam verilen değerde atabilir. Ancak tolerans farkı aşırı olursa örneğin 30mA lik bir KAR 50-100mA de atıyorsa bu son derece sakıncalıdır.
Kaç mA olduğunu ölçmek ve eğer test cihazı yapmak istiyorsanız bazı ciddi ölçümler yapmanız gerekmektedir.
 
Bilgi.
 

Ekli dosyalar

  • MAX. AÇMA SÜRESİ 1.jpg
    MAX. AÇMA SÜRESİ 1.jpg
    224.5 KB · Görüntüleme: 10
  • MAX. AÇMA SÜRESİ 2.jpg
    MAX. AÇMA SÜRESİ 2.jpg
    144.4 KB · Görüntüleme: 10
  • MX. TEPKİ SÜRESİ.pdf
    64 KB · Görüntüleme: 2
  • ÇALIŞMA AKIMI 15-30 mA.pdf
    54 KB · Görüntüleme: 2

Forum istatistikleri

Konular
129,827
Mesajlar
930,545
Kullanıcılar
452,650
Son üye
HiAxiSeytan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst