yusuf alperen
Üye
- Katılım
- 14 Şub 2010
- Mesajlar
- 10
- Puanları
- 1
Hattaki ağaçların hepsini kestik.çatlak izolatörde yok.olsaydı kesici denemelerinde tamamen patlatırdı.camper geçişlerimiz uygun,parafudurlarda patlak yok.bu sorunda 1 senedir devam etmektedir.aşırı akım rolesi değil,toprak rolesi görüyo..bu konuda birikimleriniz çok fayda sağlayacak.şimdiden teşekkürler..
toprak açma geldimi bildiginiz üzere 3 faz üzerindeki dengeli yük durumu bozulmuş demektir hangi fazdan geliyorsa o fazın üzerindeki tüm materyallar şüphelidir bu arıza en cok izalatörde yada parafudurda son bulur benim tavsiyem hangi fazsa o faz üzerindeki parafudurları iptal etmen ayrıca röleci bir arkadaşa toprak açma sürelerini ayarlatki 4 kök açmasın.