- Katılım
- 9 Şub 2007
- Mesajlar
- 765
- Puanları
- 206
Arkadaşlar , önce şunu belirtmek istiyorum ,konu, başlığındaki amacından sapıyor.
Konumuz : Kesici bir şalter nötr bağlantısını fazlardan önce açarsa ne olur ?
Aslında verilmesi gereken cevap bir kaç cümleyle özetlenebilirdi ,
Cevap : Nötr'ün kesilmesi ,bir cihazın veya alıcının , çalışmasını sona erdirir , olumsuzluk olarak cihazları çatır çatır yakacak bir duruma getirmez, arkadaşlarımızdan biri ,bu durumu tesisatın doğruluğuna bağlamış , arkadaşlar tesisat yanlış ise bu ,yanlışlığa ne gibi örnekler verebilirizki, nötr kesildiği anda olumsuzluk yaratsın . ben kısaca tesisattta yapılması mümkün olan yanlışlıkları dile getireyim, eğer yinede gözden kaçırdığım bir nokta veya yanlışım var ise düzeltin,
TESİSATTA YAPILABİLECEK YANLIŞLIKLAR .
1- Faz ,nötr belli bir noktada birbirine bağlanmıştır , o linyeye ait sigorta ,buna izin vermez hemen atar, yok eğer selektif koruma düzenine göre yapılmamışsa ,o linyeye ait sigorta ile Ana kolon ve kolon sigortaları atar,
2-Anahtara faz nötr bağlanmıştır, anahtara basınca sigorta atar,
3-Lamba yada aydınlatma armatürlerine kumanda eden anahtarların ait olduğu lamba yada armatüre değilde başka bir kısmın armatürüne kumanda etmesi ,
4-Aydınlatmaya ait buatta birden fazla armatürün yada lambaların birbirine seri bağlanması , bu durum akkor lambalarda ışık şiddetini düşürür, gün ışığı armatürlerde flaşör gibi yanıp sönmesine neden olur,
5-Evde topraklama yapılmamıştır
6-Toprak ile Nötr belli noktalarda karıştırılmıştır , bu durumda nötrün kesilmesi yapılan yanşlığı göz önüne serer.
7- Priz fazl'arı aydınlatma anahtarlarının çıkışından alınmıştır,
Bu yanlışlıklara verilecek örnekler bunlarla sınırlı değildir, yanlız en önemlilerini aklıma geldikçe yazdım.
Şimdi yukarıda yazılı yanlışları göz önünde bulundurursak , nötrün kesilmesi sizce ne yaratır, bence kayda değer bir olumsuzluk yaratmaz,
Trifaze sistemlerde , sorun yaratır, peki ya monofazede ?
Kaçak akım koruma röleleri,nötr'ü( Megasan , Flash , Orion .Megasanın trifaze olanı kesiyor , ama monofaze olanı kesmiyor.)
bu markalar hariç diğerleri keser,
Sonra Edremit rumuzlu arkadaşımızın , dile getirmiş olduğu ...
"En basit örnek ile 30 daireli bir apartmanda R fazından 10amper, S fazından 18amper, T fazından 65amper çekildiği bir sırada apatman girişindeki T.M.Ş den nötr'ü çıkartırsanız T.M.Ş den sonraki nötr kablosu üzerinde yıldız noktası (0 noktası) oluşacaktır. Apratmandaki cihazlar bu 0 noktasını nötr olarak referans alacaklar ve çalışmaya devam edeceklerdir. Böyle bir dengesiz üçgende (hesaplamadım ama) fazlarda 200 volt ila 250 volt arası voltaj görülmesi gerekir."
Bu Gerek bina olsun gerek gerek işletme olsun ,üç fazlı alıcılarda doğrudur , dediğiniz gerçekleşebilir , ama bir fazlı sistemlerde bu durum biraz zorlaşır , hatta imkansız bir hal alır,
Düşünmeden konuşmanın cezası konuştuktan sonra düşünmeye mahküm olmaktır, Bu kısmende olsa yaptığım yorumlarda , içine düştüğüm durumdur , dikkat edelim ,
Konumuz : Kesici bir şalter nötr bağlantısını fazlardan önce açarsa ne olur ?
Aslında verilmesi gereken cevap bir kaç cümleyle özetlenebilirdi ,
Cevap : Nötr'ün kesilmesi ,bir cihazın veya alıcının , çalışmasını sona erdirir , olumsuzluk olarak cihazları çatır çatır yakacak bir duruma getirmez, arkadaşlarımızdan biri ,bu durumu tesisatın doğruluğuna bağlamış , arkadaşlar tesisat yanlış ise bu ,yanlışlığa ne gibi örnekler verebilirizki, nötr kesildiği anda olumsuzluk yaratsın . ben kısaca tesisattta yapılması mümkün olan yanlışlıkları dile getireyim, eğer yinede gözden kaçırdığım bir nokta veya yanlışım var ise düzeltin,
TESİSATTA YAPILABİLECEK YANLIŞLIKLAR .
1- Faz ,nötr belli bir noktada birbirine bağlanmıştır , o linyeye ait sigorta ,buna izin vermez hemen atar, yok eğer selektif koruma düzenine göre yapılmamışsa ,o linyeye ait sigorta ile Ana kolon ve kolon sigortaları atar,
2-Anahtara faz nötr bağlanmıştır, anahtara basınca sigorta atar,
3-Lamba yada aydınlatma armatürlerine kumanda eden anahtarların ait olduğu lamba yada armatüre değilde başka bir kısmın armatürüne kumanda etmesi ,
4-Aydınlatmaya ait buatta birden fazla armatürün yada lambaların birbirine seri bağlanması , bu durum akkor lambalarda ışık şiddetini düşürür, gün ışığı armatürlerde flaşör gibi yanıp sönmesine neden olur,
5-Evde topraklama yapılmamıştır
6-Toprak ile Nötr belli noktalarda karıştırılmıştır , bu durumda nötrün kesilmesi yapılan yanşlığı göz önüne serer.
7- Priz fazl'arı aydınlatma anahtarlarının çıkışından alınmıştır,
Bu yanlışlıklara verilecek örnekler bunlarla sınırlı değildir, yanlız en önemlilerini aklıma geldikçe yazdım.
Şimdi yukarıda yazılı yanlışları göz önünde bulundurursak , nötrün kesilmesi sizce ne yaratır, bence kayda değer bir olumsuzluk yaratmaz,
Trifaze sistemlerde , sorun yaratır, peki ya monofazede ?
Kaçak akım koruma röleleri,nötr'ü( Megasan , Flash , Orion .Megasanın trifaze olanı kesiyor , ama monofaze olanı kesmiyor.)
bu markalar hariç diğerleri keser,
Sonra Edremit rumuzlu arkadaşımızın , dile getirmiş olduğu ...
"En basit örnek ile 30 daireli bir apartmanda R fazından 10amper, S fazından 18amper, T fazından 65amper çekildiği bir sırada apatman girişindeki T.M.Ş den nötr'ü çıkartırsanız T.M.Ş den sonraki nötr kablosu üzerinde yıldız noktası (0 noktası) oluşacaktır. Apratmandaki cihazlar bu 0 noktasını nötr olarak referans alacaklar ve çalışmaya devam edeceklerdir. Böyle bir dengesiz üçgende (hesaplamadım ama) fazlarda 200 volt ila 250 volt arası voltaj görülmesi gerekir."
Bu Gerek bina olsun gerek gerek işletme olsun ,üç fazlı alıcılarda doğrudur , dediğiniz gerçekleşebilir , ama bir fazlı sistemlerde bu durum biraz zorlaşır , hatta imkansız bir hal alır,
Düşünmeden konuşmanın cezası konuştuktan sonra düşünmeye mahküm olmaktır, Bu kısmende olsa yaptığım yorumlarda , içine düştüğüm durumdur , dikkat edelim ,