Kesici bir şalter nötr bağlantısını fazlardan önce açarsa ne olur?

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Teknikadam_41 çizimin için teşekkürler. Rakani Aslında aslında güzel bir konuya temas etti Evet genel olarak 3 fazlı yıldız bağlı motorların yıldız noktasına nötr yada toprak bağlanmaz. Bağlanırsa da bir problem olmaz. Klasik üç fazlı kaçak akım roleleri bu devrede çalışır Ben hekzan (patlayıcı-yanıcı madde) pompası bağladığımda Exproff malzeme ile yaptığım tesisata extra bir güvenlik önlemi olarak bunu uyguladım.
Aslında üç fazlı nötürsüz devreler için asimetrik roleler vardır. Nasıl ki bazı tip motor koruma (faz koruma) rolelerinde gerilimler için ayar yapılır ( % 10 altına düştüğünde yada üstüne çıktığında aç, % 20 altına düştüğünde yada üstüne çıktığında aç, fazlar arası fark % bilmemkaç ise aç ......gibi) Bu tip rolelerde de 3 fazın akımı ayrı ayrı ölçülerek aralarındaki fark değerlendirilir sabit yada ayaralanan bir değerde role görevini yapar. Önemli motorları (yada özel extra güvenlik için diyelim) korumak için daha gelişmiş roleler vardır akımları, gerilimleri, (hatta reaktif yükleri ,harmonikleri, vibrasyonu, ısıyı ..... ölçülebilecek her şeyi) ölçerek karar verirler.
 
murath ın yazdığı doğru . Eğer sisteminizin ihtiyazı 380 volt ise yani cihazlarınız zaten 380 ile çalışıyorsa hiç bişey olmaz .Yok eğer siz sisteminizde 220 volt kullanıyor ama bunu ayrı ayrı fazlardan alarak kullanıyorsanız ve bu elektronik cihazlarınız yanabilir , (eğer farklı güçlere sahipseler kesin yanarlar örneğin biri 300 w , diğeri 3000 w ise )
 
arkadaslar bu tartısmaya bende basımdan gecen vede bunun teorık bır acıklamasıyla katılmak ıstedım.hıcbır zaman uc fazlı bır sıstemde dengelı yuk dıye bırsey yoktur.bunu kımse bana ıddıa etmesın.hıcbır fabrıkada ne kadar dıkkat etsenızde mutlaka yuklerı dengeleyemezsınız.mesala 220 v prızlere takılan yuklerı hıcbır zaman sız kontrol edemezsınız.dolayısıyla denge dıye kavramı yoktur.sımdı arkadasların dedıgıne gelınce sımdı her elemanın alternatıf akıma gostermıs oldugu zorluk yanı empedansı farklıdır.eger bır sıstemde notr hattı bır sekılde yok olursa devre dengede olmadıgında dolayı sıstemde empedensların bazıları yuksek voltaja maruz kalırlar.yanı notr hattının kesılmesı her zaman sorunludur.o yuzden benım tasarladıgım tum kumanda sıstemlerınde ve pano ımalatlarında tum 220 volt gerektıren cıhazlar aynı fazdan beslemekteyım.notr koparsa dıger fazdan bu cıhaza akım akmasın dıye
 
ya burad bişey bilen çok azmış ya.. ayırıcılar sadece fazları keser.. kaçak okım koruma rölelri hem fazı hemde nötr ü keser en ufak bi dengesiz yükte şasede kaçakta kısa devrede nötrlerin farklı koruma rmlelerinden bağlanması bil ekaçak akım koruma rölesini attırır dolayısıyla bütün devre enerjisiz kalacaktır ve hiç bir teklike ve sorun olmayacaktır.. saygıalr
 
Tamer arkadaşımız 4 kutuplu(3P+N) kompakt şalter görmemiş heralde* ;D* önemli değil bizim amacımız üyelerimizi bilgilendirmek. Yeterki onlar bilinçsiz bir şekilde alaycı tavırlar takınmasın ve amaçları birşeyler öğrenmek ve paylaşmak olsun. Saygılar..
 
Şaseden 40 mA akım geçiyorsa temas direnci 5500 ohm yani aşağı yukarı bir insanın vücut direncine eşit. Buzdolabına dokunan kişi paralel bir direnç gibi olacağından kaçak akım 40/2=20 mA olacaktır. 20<30 olduğundan kaçak akım rölesi atmayacak :(

Aslında pratik durumları modellerken bazı ayrıntıları gözden kaçırıyoruz.
Not: Forumun yeni bir üyesi olarak bu güzide ortamda bilgi paylaşan herkese teşekkür ediyorum.
 
buzdolabını ayrı insanı ayrı değerlendirmiyosun sonuçta k.a.r rölesi 40 mA dönüşte farkı gördüğü için açaçacaktır.şasede kaybolan bir 40 mA var
foruma hoşgeldiniz
 
Konunun özünü, gerçeğini ve sonucunu ifade eden yorumlar fazlasıyla olduğundan dolayı .

Bu konu yoruma kapatılmıştır.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Forum istatistikleri

Konular
130,115
Mesajlar
933,270
Kullanıcılar
453,179
Son üye
canerakdeniiz

Yeni konular

Geri
Üst