Klima cam sigorta

Katılım
29 Ara 2021
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
48
İyi akşamlar, beko inverter multi klima dış ünitede bulunan r s t çıkışındaki cam sigortalar patlıyor 5A olarak kullandım cihaza zarar vermemek için bu sigortaları V otomat olarak yapmak istiyorum sakıncası varmıdır, cihaz resimlerini paylaştımteşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20211229_141125.jpg
    IMG_20211229_141125.jpg
    168.7 KB · Görüntüleme: 49
  • IMG_20211229_140738.jpg
    IMG_20211229_140738.jpg
    471.8 KB · Görüntüleme: 111
  • IMG_20211229_140726.jpg
    IMG_20211229_140726.jpg
    280.3 KB · Görüntüleme: 132
Otomatik Sigorta kesinlikle olmaz. Açma zamanı cam sigorta kadar hızlı olmadığı için frekans sürücüsü arizalanabilir.

Sigorta atıyor ise iki sorun var. Ya kompresorun sargilarinda kaçak kısa devre durumu var. Yada sürücünün çıkış sinyalinde problem var sargilar üzerinden istenen sinyali uygulamıyor.
 
İyi akşamlar, beko inverter multi klima dış ünitede bulunan r s t çıkışındaki cam sigortalar patlıyor 5A olarak kullandım cihaza zarar vermemek için bu sigortaları V otomat olarak yapmak istiyorum sakıncası varmıdır, cihaz resimlerini paylaştımteşekkürler
Olmaz. Bi yerde bi sorun var
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst