Klima kompresör arızası

ogun009

Üye
Katılım
9 Ağu 2024
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
29
Demirdöküm 18btu klima dış ünite kompresör inlio devreye girmiyor kapasitörü ölçdüm sağlam
Motor kablolarını ölçdüm sağlam kompresör sargılarını ölçdüm onlarda sağlam sadece 2 kere klimanın basma hattı vanasından biraz kac kacırtım o şekilde calısdı ama artık calısmıyor motor kablo vs hersey sağlam kendim elektrikçiyim varmı yardımcı olacak ustalar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kompresör kalkış yapmıyor.

Ölçmüşsünüz ama yinede kapasitörü değiştirip deneyin derim.
 
O zaman hiç kalkış yapmıyor ise motor sıkışık olabilir.

Gazı boşaltıp denemek lazım birde hala kalkmaz ise bir çekiçle kompresöre vurarak gevşemesini sağlayabilirsiniz.

Eğer bu yöntemle kompresör kalkarsa bir süre durdurmayın motor dönsün.

Ama çok uzun ömürlü olacağını sanmam.
 
Gazı bosalttıkdan sonra cekicleyip kaldırmısdım kacak vardı boruda gazsız o sekılde kalkdı gaz basdıkdan sonra 22 derece hiç durdurmadan bi 10 saat calıstırdım bugün denedim 25 dereceye geldi içerisi kompresör durdu bi daha devreye giremedi ömrümü bitti kompresörün acaba
 