Kombi sayaç bağlantı

faco48

Üye
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
111
Puanları
1
Yaş
42
Arkadaşlar kombi sayaç bağlantısında akım trafosunun k-l uçlarını direk sayaca mı,yoksa l uçlarını köprüleyip topraklamak mı gerekir.Bu 2 bağlantı arasında ne fark var.
 
Aslında bir fark yok.Ölçü devresinde kayıp kaçak kontrolünün kolay yapılabilmesi için akım trafosuna ait her iki sekonder uç sayaca ölçme ayırma klemensleri üzerinden ulaştırılmalıdır.Yönetmelik gereği de sekonder devrede uçlardan biri,primerden sekondere oluşabilecek aşırı gerilimlere karşı koruma amaçlı topraklanmalıdır.
 
Kombİ sayaclarda gİrİŞİn sagi s1 mİdİr devamli olarak
 
s1-s2 ucları fark etmez ters akım gırışınde sayac ıhbarını verır dogru ölcum yapar s2 -l ucuc toprakla irtibatalnır emnıyet ıcın s1 -s2 arası kapalı devre oluşacak şekılde baglatı yapılır s1 den akımı aldık olçu aletıne gıtdık cıkişı s2 tamamlıyoruz
mekanıde s1 akım cıkış ucu önemlidir

kombi-sayac-baglantisi.png
 
primerden sekondere herhangı bır kacak durumunda cıhaz ve calışanlar( l -s2ucları koprulenerek topraga baganmasıyla) korunmuş olur
 