Scorpion42
Katılımcı Üye
Merhaba arkadaşlar,
Oturmuş olduğum evimde 11 peteğe sıcak su ihtiyacımı karşılayan aşağıda bulunan, resimdeki viessman vitodens 50 marka/model kombiden kullanıyorum. Sorunum ise kombide bulanan su basınç saati sürekli düşmekte ikidebir kombiye su basmak zorunda kalmaktayım. Konunun anlaşılabilir ve cevap verecek tecrübeli arkadaşlar için detaylı olması açısından baştan anlatayım. Yalnız biraz mevzu uzun kusura bakmayın
Petekler yaklaşık olarak 10-12 yıldır hiç temizlenmediği ve 2 yıllık bu kombim geçen sene kışta bana aylık 400 liralık doğalgaz faturası çıkarttığı için bu sene tüm petekleri söküp, bir bir banyoda tapalarınıda çıkartarak su ve kireç sökücü ile iyice temizledim. Tesisat borularını da arındırdıktan sonra (yaklaşık 3 kiloya yakın demir tozu çıktı nasıl bir birikimse artık ), petek tamam kombiyi de kışa hazırlayalım deyip ona giriştim ve sırasıyla plakalı eşanjörünü, yanma odasına su taşıyan plastik hortumunu ve yanma odasını güzelce temizledim. Tüm tesisatı ve kombiyi toparladıktan sonra sisteme su basıp en yüksek derecede kombiyi ateşledim peteklerin havasını aldım. Muzzam bir fark ile sistem on numara oldu. Isınmayan petek ve peteklerde alt üst sıcaklık farkı durumları ortadan kalktı. Daha sonra normal 40-43 derece arasında evin durumuna göre kombiyi yakmaya başladım. Ertesi gün kalktığımda odalar buz olmuş olarak uyanıyor kombiyi kontrol ettiğimde ise su basınç saatinin düştüğünü farkediyordum. Tekrar su basıyorum (denemek için her seferinde 2 bara sabitliyorum) ve gün içinde 3 saate su basıncı 1 bara düşüyor kombi ısıtmayı durdurma derecesine geliyordu. Tesisatta kaçak, sızıntı vs vardır diye tüm petek ve bağlantı noktalarını kontrol ettim hatta kombi derecesini düşürüp baktım sıcaktan dolayı belki sızıntı şeklindeki kaçak olurda buharlaşıp beni yanıltabilir diye ama öyle kaçak durumuna da rastlamadım. Hatta emin olmak için tüm bağlantı yerlerini tekrar söküp teflon bant ile sararak tekrar bağladım.
Sorunu kombi tarafında aramaya başlayıp biraz araştırdım, içerisindeki genleşme tankı denen aletin havasından yapabileceğini öğrendim. Tekrar tüm suyu kesip genleşme tankını söktüm. Lastik basınç kalemi ile havasına baktım hiç havası yoktu. Üstünde bir takım basınç bilgileri yazıyor ama almanca olduğu ve çeviride de doğru düzgün bir sonuç elde edemediğim için 1.2 bar hava bastım. Tankın su giriş kısımına su dolu bir bardak yerleştirip içindeki mebranında hava kaçağı var mı diye kontrol ettim oda sağlam ve tekrar kombiye montaj edip basıncı gözlemlemeye başladım. 3 saatte ortalama 1 - 1.5 bar düşen saat bu sefer 1.5 günde düşmeye başladı. Gelişme vardı ama sonuç değildi yani hâlâ sorun çözülmemiş devam ediyordu. Bu cumartesi tekrar söktüm tank basıncında düşme yoktu, belki az gelmiştir diye basıncı 1.5 bara çıkardım tekrar takıp kontrol ettim bu sefer 1.5 günde düşen basınç 1 günde düşmeye başladı. Bir müsait zamanda 1 bara sabitleyip deneyeceğim ama bu süre içerisinde benim atladığım yada bilmediğim bir konu vardır diye siz değerli üye arkadaşlar ile konuyu paylaşma gereği duydum. Değilse 1 barda da sonuç değişmez ise mecbur servise boyun eğip çıkardığı hesabı ödemek zorunda kalacağım İşin en ağır pis tarafını halledipte böyle ufak bir mevzuda takılmak açıkcası canımı sıktı. Konu hakkında mantıklı olabilecek her türlü fikrinize açığım arkadaşlar. Özellikle varsa bu işle uğraşan tecrübeli arkadaşlar bana bir yol gösterin
Özetlersek şuan ki durumum,
- Peteklerde yada tesisatta sızıntı, kaçak yok.
- Genleşme tankı hava basıncı 1.5 bar ve oda sağlam (patlağı çatağı yok)
- Yoğuşma tankı temiz ve suyu tam (yukarda belirtmeyi unuttum ama onuda temizleyip tamamladım )
- Kombi altındaki filtrede sağlam, tıkanıklık vs yok.
Oturmuş olduğum evimde 11 peteğe sıcak su ihtiyacımı karşılayan aşağıda bulunan, resimdeki viessman vitodens 50 marka/model kombiden kullanıyorum. Sorunum ise kombide bulanan su basınç saati sürekli düşmekte ikidebir kombiye su basmak zorunda kalmaktayım. Konunun anlaşılabilir ve cevap verecek tecrübeli arkadaşlar için detaylı olması açısından baştan anlatayım. Yalnız biraz mevzu uzun kusura bakmayın
Petekler yaklaşık olarak 10-12 yıldır hiç temizlenmediği ve 2 yıllık bu kombim geçen sene kışta bana aylık 400 liralık doğalgaz faturası çıkarttığı için bu sene tüm petekleri söküp, bir bir banyoda tapalarınıda çıkartarak su ve kireç sökücü ile iyice temizledim. Tesisat borularını da arındırdıktan sonra (yaklaşık 3 kiloya yakın demir tozu çıktı nasıl bir birikimse artık ), petek tamam kombiyi de kışa hazırlayalım deyip ona giriştim ve sırasıyla plakalı eşanjörünü, yanma odasına su taşıyan plastik hortumunu ve yanma odasını güzelce temizledim. Tüm tesisatı ve kombiyi toparladıktan sonra sisteme su basıp en yüksek derecede kombiyi ateşledim peteklerin havasını aldım. Muzzam bir fark ile sistem on numara oldu. Isınmayan petek ve peteklerde alt üst sıcaklık farkı durumları ortadan kalktı. Daha sonra normal 40-43 derece arasında evin durumuna göre kombiyi yakmaya başladım. Ertesi gün kalktığımda odalar buz olmuş olarak uyanıyor kombiyi kontrol ettiğimde ise su basınç saatinin düştüğünü farkediyordum. Tekrar su basıyorum (denemek için her seferinde 2 bara sabitliyorum) ve gün içinde 3 saate su basıncı 1 bara düşüyor kombi ısıtmayı durdurma derecesine geliyordu. Tesisatta kaçak, sızıntı vs vardır diye tüm petek ve bağlantı noktalarını kontrol ettim hatta kombi derecesini düşürüp baktım sıcaktan dolayı belki sızıntı şeklindeki kaçak olurda buharlaşıp beni yanıltabilir diye ama öyle kaçak durumuna da rastlamadım. Hatta emin olmak için tüm bağlantı yerlerini tekrar söküp teflon bant ile sararak tekrar bağladım.
Sorunu kombi tarafında aramaya başlayıp biraz araştırdım, içerisindeki genleşme tankı denen aletin havasından yapabileceğini öğrendim. Tekrar tüm suyu kesip genleşme tankını söktüm. Lastik basınç kalemi ile havasına baktım hiç havası yoktu. Üstünde bir takım basınç bilgileri yazıyor ama almanca olduğu ve çeviride de doğru düzgün bir sonuç elde edemediğim için 1.2 bar hava bastım. Tankın su giriş kısımına su dolu bir bardak yerleştirip içindeki mebranında hava kaçağı var mı diye kontrol ettim oda sağlam ve tekrar kombiye montaj edip basıncı gözlemlemeye başladım. 3 saatte ortalama 1 - 1.5 bar düşen saat bu sefer 1.5 günde düşmeye başladı. Gelişme vardı ama sonuç değildi yani hâlâ sorun çözülmemiş devam ediyordu. Bu cumartesi tekrar söktüm tank basıncında düşme yoktu, belki az gelmiştir diye basıncı 1.5 bara çıkardım tekrar takıp kontrol ettim bu sefer 1.5 günde düşen basınç 1 günde düşmeye başladı. Bir müsait zamanda 1 bara sabitleyip deneyeceğim ama bu süre içerisinde benim atladığım yada bilmediğim bir konu vardır diye siz değerli üye arkadaşlar ile konuyu paylaşma gereği duydum. Değilse 1 barda da sonuç değişmez ise mecbur servise boyun eğip çıkardığı hesabı ödemek zorunda kalacağım İşin en ağır pis tarafını halledipte böyle ufak bir mevzuda takılmak açıkcası canımı sıktı. Konu hakkında mantıklı olabilecek her türlü fikrinize açığım arkadaşlar. Özellikle varsa bu işle uğraşan tecrübeli arkadaşlar bana bir yol gösterin
Özetlersek şuan ki durumum,
- Peteklerde yada tesisatta sızıntı, kaçak yok.
- Genleşme tankı hava basıncı 1.5 bar ve oda sağlam (patlağı çatağı yok)
- Yoğuşma tankı temiz ve suyu tam (yukarda belirtmeyi unuttum ama onuda temizleyip tamamladım )
- Kombi altındaki filtrede sağlam, tıkanıklık vs yok.