KOMPAKT ŞALTER

Katılım
20 Ağu 2010
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
32
Arkadaşlar kompakt şalterler üstündeki akım değerleri her faz için mi yoksa üç fazın toplam akımı içinmi geçerlidir. Kompakt şalterdeki trip konumu nedir ve trip konumu niçin konulmuştur
mesela kompakt şalterin üstünde 400a yazıyor bu bir faz akımı içinmi yoksa 3 fazdan çekilen akım toplamımıdır
yani bu şartel 3*400a = 1200amper çkildikten sonramı devreyi açar
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar kompakt şalterler üstündeki akım değerleri her faz için mi yoksa üç fazın toplam akımı içinmi geçerlidir. Kompakt şalterdeki trip konumu nedir ve trip konumu niçin konulmuştur
mesela kompakt şalterin üstünde 400a yazıyor bu bir faz akımı içinmi yoksa 3 fazdan çekilen akım toplamımıdır
yani bu şartel 3*400a = 1200amper çkildikten sonramı devreyi açar

Üç fazdan çekilen akımın toplamı hiç bir şeyi ifade etmez. Şalter akımı bir fazından geçen akım değeridir (üç fazda da aynı (dengeli)kabul edilir). Şalter Trip konumuna aşırı yük (termik koruma) ve kısadevre (manyetik koruma) durumlarında geçer. Birde açtırma bobini ile kullanımda uzaktan açtırma ve kaçak akım korumada (toroid+röle+açtırma bobini) trip pozisyonuna geçer.
 
Son düzenleme:
kompakt şalter trip konumuna geçiyor diyelim, arızayı belirlemek ve gidermek için yapacaklarımız ne olur? alçak gerilim bobinine geciktirici takmak ne anlama geliyor.

2. sorum da şu olacak; diyelim kompakt şalter arızalı ve sistemde de otomatik jeneratör var, teknik servis ile görüştüm kompakt şalteri değiştirmek istediğim zaman jeneratörü devreye sokacağımı ve ana baraya yine enerji geleceğini söyledi ve jeneratörü de devreye sokmamam gerektiğini söyledi. bu bana mantıksız geldi siz ne dersiniz?
 
1-Düşük gerilim bobini zaman geciktirme ünitesi anlık gerilim düşümünden şalterin açtırmaması için kullanılır.
2-Arızalı şalter şebeke şalteri ise söküldükten sonra jeneratör devreye alınarak jeneratör şalteri üzerinden ortak bara enerjilendirilir.
 
meraba arkadaşlar.
çinden aldıgım bir accuway marka cnc tezgahının kompakt şarteli arızalandı ve bu
kompakt şartelin benzerini bulamıyorum .... Malum çin malı, degiştrmem gerekiyor bu konuda bana yardımcı olurmusunuz kompakt şartelin üzerindeki degerler şunlardır

kompakt şarteli
trip bobini: AC-DC 110 volt
kompakt şartel
220-240 volt:10hp
440-480 volt:25hp
550-600 volt:30hp

bu degerlere göte türkiyede bulabilecegim
kompakt şarteli bana iletrseniz sevinirim....
 

Forum istatistikleri

Konular
129,880
Mesajlar
931,002
Kullanıcılar
452,759
Son üye
imot

Yeni konular

Geri
Üst