kompakt şalter düşüyor. kompanzasyon devredışı

teknik_78

Üye
Katılım
4 Kas 2007
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar fabrikanın kompanzasyonunu elden geçirdik abb rvc 12 röle var kademeler 10-20-20 diye sıralanıyor.ayrıca son 5 kademeye paralel baglı pareelel 20kvar'lık 5 tane +5 tane kondansatör kademeleri var. girişte siemens vl400 kompakt şalter var.ortalama fazlardan çekilen akım 450A-420A-415A.

benim sorunum iki gündür kompakt şalter düşüyor.vede dolayısıyla kompanzasyon devredışı.Sorun kompakt şalterde olabilirmi veya şalterde ayarlamam gereken değer varmı .rölenin devreye alma-çıkartma zamanını 4sn olarak ayarlamıştım. sorun yaratırmı.önerilerinizi bekliyorum
 
Merhaba Şalter derken kastetİĞİn ana gİrİŞmİ kompanzasyonun besleme Şalterİmİ
 
evet kompanzasyonun girişindeki besleme şalteri
düşüyor.
 
o zaman senin sorunun kompakt şalterinde hesaplarıma gore 600 amper cıvarında bir guc yapıyor kondanstörlerin hepsi devrede olursa sende 400 var bence ya buyult salterini yada devreye fazla geliyorsa ki gelmiyordur çunku role bu kademelerı devreye alıyorsa gerek duyuyordur yani şalteri değiştirmen en iyisi ve sağlıklısı şalter uzerınde ayarlar var ama bunlarda seni kurtaramaz değiştir bence iyi çalışmalar
 
arkadaşım ''muratdagli'' nın dediği gibi eğer şalterinin akım değeri düşük kalıyorsa değiştirmelisin, ancak şöyle bir durumda olabilir, eğer şalterimin akım değeri yeterli diyorsan başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum;
bizimde kompanzasyon ünitesinin girişinde bir besleme şalteri mevcut ve yine bizde abb röleyi kullanıyoruz. şalterin bir gün kendi kendine açtığını gördük akım değerlerine baktık normal çıktı herhangi bir arıza sinyalide gelmeyince kontrollerden sonra şalteri kapamaya çalıştık ama 3-4 denemeden sonra tuttu.
daha sonra aynı olay başımıza tekrar gelince bu sefer kompanzasyonu devre dışı bırakarak şalteri kızağından çekip çıkardık. şalter aeg marka ve yaklaşık 9 yıllık idi. hidroelektrik santrallerinden gelmiş olan bir ustam vardı o zamanlarda dediki ''bunun kapama sırasında yayı tutan tırnağı aşınmış olabilir.''
bunun üzerine şalteri söktük ve gerçekten kapama esnasında mekanizmanın boşalmamasını sağlayan tırnağın aşınarak görevini yapmadığını gördük. daha sonra parçayı sipariş verdik. şalter biraz eski olduğu için parça yurtdışından geldi ve yerine taktık birkaç kere denedik. açtırma yaptırdık manuel olarak trip sinyali gönderdik, sorun olmadığını görünce devreye aldık. o gün bugün sorun yok. tabi parça çok basit gibi görünüyordu onu bulunduğumuz yerdeki tornacılara filan yaptıralım diyenlerde çıktı ama kesinlikle orjinal parça kullanılması gerektiğini söyledik ve orjinal parça kullandık.
bu anımı sizinle paylaşmak istedim. belki bir fikir verebilir size. kolay gelsin.
 
arkadaşlar güzel cevaplar vermiş sayın teknik_78 arkadaşım senin sorunun şalterin ama birde kompak şalterlerinin amper ayar sahası vardır yine sen onada bi bak belki şalter gücünün daha düşük bi değerine ayarlanmış olabilir ondada bi sorun yoksa yapıcağın en iyi şey şalteri yenilemen olucak en iyi sen 500 amp bi kompak şalter al tak kurtul.
hadi kolay gelsin
 
1.) Tespitler doğru. Kompanzasyon panosunun ana şalteri küçük gelmekte. İhtiyacınıza göre şalter seçerek değiştirin.
2.) Bu ana şalterin giriş kablosunun (barasının) kesiti ne kadar acaba? Şalteri değiştirince sorun çözülecek mi? Besleme kablosunun kesiti küçük gelirse ısınacaktır. İleride belki sorun çıkarabilir.
 
Kompanzasyon besleme şalteri,kompazasyon akımının asgari 1,3 katı büyük olmadığı sürece,bu tip
problemler hep yaşanabilir.Bu şalterlerin görevi,daha ziyade,bakım esnasında ana devreyi ayırmak ol-duğundan,kompakt şalter yerine ( yine 1,3 katı değerinde ) sigortalı yük ayırıcısı kullanmak ( ekonomik
yönden de uygun olacağı için ) bence en uygun çözümdür.Eğer devrede harmonik var ise,bu akımlar da-
ha yüksek olacağından,kompanzasyon sürekli sorunlu çalışacaktır.
 
teknik_78 arkadaşım,kullandığınız VL400 kompakt şalter 315-400A ayar sahalı.dolayısıyla belirttiğin amperlerlerle şalterin devreyi kesmesi normal.selametle
 
Kompanzason 'u besleyen kablonun kesitini kontrol edebilirsin bir de şalterindeki
bağlantıları gözden geçir en ufak gevşeklik ısınmaya sebebiyet verecek dolayısıyla
devreyi kesecektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,109
Mesajlar
933,207
Kullanıcılar
453,165
Son üye
Mehmet cls

Yeni konular

Geri
Üst