kompanzasyon kabloları akım trafolarından önce bağlandığından yapılan kompanzasyonu sayaç ve reaktif güç kontrol rölesi görmez akım trafolarından endüktif akımlar geçtikten sonra girişte kompanze işlemi gerçekleşir. Röle görmediği için sırayla tüm kondansatör kademelerini devreye alır cosfi'de değişme olmaz çünkü dediğim gibi yapılan kompanzasyonu görmez. https://www.kontrolkalemi.com/forum/mesleki-deneyim/1512-kompanzasyon-arizasi.html