arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim. kondansatör kademelerini rölenin istediği şekilde çektim.
220 V monofaze S fazına 1,67, 0,5 ,0,83 .T fazı ise çok daha küçük istiyordu. bende 1 kvar 400 v trifaze kondansatörü açtım içinde çıkan 3 tüp kondansatörün ikisini bir kademe diğerini de bir kademe olmak üzere taktım röleye tanıttığımda 0,2 kvar diğer kademe 0,4 kvar olarak gördü. t fazının ihtiyacı 0,2 civarındaydı. dolayısıyla bu işlemleri yaptım. R fazına gelince kapasitif yönde -0,98 olduğu için kondansatör takmaya gerek kalmadı. R fazı -0,98 (kapasitif yönde) S fazı 1,00 T fazı 1,00 oldu ilk mesajımda da belirtiğim gibi reaktif oran %29 kapasitif oran %3 civarlarında çıktı 24 saattlik takip.
Arkadaşalar ayrıca 100 kva olayına gelince ileride talep edilecek güçler için trafo gücü büyük seçilmiş...Röle için kullandığım akım trafosu 50 / 5 cl 0,5.
Bana da ilk olarak klasik bir sorun gibi geldi kademe dizilimleri ile alakalı olarak.ama ilk defa bu kadar uğraştım.
Acaba röle ile sayaç arasında uyumsuzluk mu var çok düşük yüklerde mi böyle bir durum ortaya çıktı.???