Kompanzasyon Egzersizleri

Muhtemelen kondansatörler arizali cunku diger bahsettiginiz baglantilarda bi sorun yok

Arıza-Bakımda çalışan arkadaşlara ille de powermetre diye ısrar etmemin nedeni budur !
Anlattıklarınızdan eski kondansatörlerin arızalı olduğu anlaşılmakta.

Gerek röle değerlerinde gerekse ölçümlerdeki küçük kapasite kayıpları şebeke geriliminizden kaynaklanıyordur 10kVAr kondansatör etiket değeri 400V'tur, tesis geriliminiz yani pano bara geriliminiz düşükse kapasite de düşer. Örneğin 380V ise 9 kVAr'a düşer buda faz başına 3 kVAr demektir.
 
Son düzenleme:
Kondansatörler bozulmuşsa uzun süre hizmet etmiş demektir bu durumda normal kontaktör kullanılmışsa büyük ihtimalle kontaktörlerin ana kontaklarında tahribat oluşmuştur buna dikkat edin!
Önce enerjiliyken kontaktörlerin girişiyle çıkışı arasında gerilim farkı olmamalı sıkıntı varsa söküp kontak dirençlerini de ölçmek gerekir.
Yeni kontaktör takacaksanız mutlaka kompanzasyon kontaktörü kullanın.
 
Kondansatorlerin imal tarihi 2012 kontaktorler yeni bugunku endekside aldim yarinkiyle kiyaslayacam bakalim fark ettimi .Yukaridaki resimde goruldugu uzere 10 kvar kondansatorun cektigi akim 3,2 sinirlarinda zaten sizde bunu teyit ettiniz fakat ben pensampermetreyle 25 amper akim cektigini gozlemliyorum !!!!
 
Son düzenleme:
Müdahalelerinizden sonraki son durumda röle cosfi değerini ne gösteriyordu ?
 
Sistem tam yukte iken pf
 

Ekli dosyalar

  • 1443880223094.jpg
    1443880223094.jpg
    45.2 KB · Görüntüleme: 73
Bu ayki faturada aktif 15 bin induktif 4 bin gitti
 

Ekli dosyalar

  • 1443880319510.jpg
    1443880319510.jpg
    42.6 KB · Görüntüleme: 71
  • 1443880364787.jpg
    1443880364787.jpg
    47 KB · Görüntüleme: 67
  • 1443880450007.jpg
    1443880450007.jpg
    42.8 KB · Görüntüleme: 70
  • 1443880508949.jpg
    1443880508949.jpg
    47.6 KB · Görüntüleme: 71
Toplam kondansatör gücü ihtiyacın var yani yetersiz. PF=0,95/0,96 olmasına rağmen komp.yetersiz değil normal ışığı yanıyor ya ayarda problem var yada harmonik probleminiz.
Monofaze kondansatör eklemende lazım bir faz endüktifteyken diğeri kapasitife girmiş. Harmonik ölçümü yaptırmanız şart.
 
Zaten bazi kondansatorlerin bir ayagi hic gorev yapmiyor iki fazdan 30 amper civari cekilirken ucuncuden 1,5-2 amper anca cekiliyo
 
Bir fazın kapasitifken diğer fazın endüktifte kalma sebebi bahsettiğiniz kondansatör arızasıdır. Arızalı kondansatörler değiştirildikten sonra değerlere tekrar bakmak gerekir.
 
Toplam kac kvar kondansator gerekli acaba
 

Ekli dosyalar

  • 1443895831637.jpg
    1443895831637.jpg
    55.2 KB · Görüntüleme: 92
  • 1443895846397.jpg
    1443895846397.jpg
    46.1 KB · Görüntüleme: 91
  • 1443895867957.jpg
    1443895867957.jpg
    50.9 KB · Görüntüleme: 91
  • 1443895900426.jpg
    1443895900426.jpg
    47.7 KB · Görüntüleme: 95

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst